www问答网
所有问题
消防产品泛海三江,警铃,手报,是怎样布线,布几组线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-07-17
泛海三江的设备手册我分享过,可以直接搜索的,报警线和电源线连接声光报警器的,手报需要报警线,如果带电话插孔的需要增加电话线的。电话线是单独的管线布置的,其他的可以共管。
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-09-24
按设计要求。
声光报警器四根线,报警总线和电源线;手报两根线,报警总线,带消防电话插孔时加两根电话线。
相似回答
泛海三江消防
报警声光、
手报
、消火栓、喷淋启泵
布几组线
?能否同回路...
答:
这个
泛海三江
的报警设备可以采用带地址编码的消火栓按钮都需要信号线,声光还需要电源线和信号线
,手报
需要信号线和电话线,喷淋启泵的压力开关需要直启线2根和反馈信号线2根连接输入模块,这个可以同一个回路的,只要是满足回路点位不超过200且联动点不超过100点即可。
消防产品泛海三江,警铃,手报,
烟感,一层共20个点
,是
每层要加模块吗?是...
答:
从控制器到现场设备2总线,看一下设备厂家的回路板1个回路可以带多少个总线设备,那么总线设备烟感、温感、
手报
、消火栓按钮、输入模块、输入输出模块、声光报警器等总线都是2根,输出器件:输入输出模块、声光等还需要2根24V电源线。以设计图纸为准。
泛海三江消防
报警
手报
、声光、烟感
布几组线
?喷淋、消火栓启泵分别布几...
答:
泛海三江手报
、声光、烟感都需要连信号总线,另外声光还需要单独供24V电源,同一个回路的信号总线可以共线。连接喷淋泵、消火栓泵是三根线,这个线是与现场设备对应的,即是规范规定的直接控制,这个线也是不可以共用的。
消防产品泛海三江,警铃,手报,
烟感,一层共20个点
,是
每层要加模块吗?是...
答:
这个根据设计图纸的系统图确定的,一般每不超过32点位设置一个隔离器,然后引入弱电井端子箱,不超过200点位或者每个防火分区设置一个回路的。
泛海三江消防
报警喷淋泵、消火栓泵启泵分别须要
布几组线
联动?
答:
泛海三江
喷淋泵和消火栓泵的直启多线需要3根线加上回路信号线和电源线,或者直接5根线连接,控制室直接按钮的是需要4根线。
泛海三江消防
泵多线接法及原理
答:
一、
泛海三江消防
泵接法:1、找出一个控制单元它对应有4个接线端的,2个是接启动的,2个是接反馈的,给风机放线也应该是2组线(共4根线)。2、然后可以按颜色分清这2
组线,
一组的一端接多线联动盘的启动接线端,另一端接风机的启动接线端,一一对应接起来就行了,反馈也一样的接法。二、...
泛海三江
用953模块
怎样
接
消防
广播,望提供接线图?
答:
1、报警设备:消防设备包含三个红色指示,一个为非编码声光,一个为
警铃,
一个为放气指示灯。三者的连线方式有所不一样,其中警铃的连线最为重要,连接过程中应当寻求专业人士进行操作。2、消防设备:消防设备包括吸顶扬声器,避过扬声器,明装扬声器。扬声器的作用是将细微的火灾隐患声音进行放大,有利于...
泛海三江消防
对讲电话
如何
操作视频?
答:
6.7消防专用电话的设置 6.7.1 消防专用电话线路的可靠性,关系到火灾时消防通信指挥系统是否畅通,故本条规定消防专用电话网络应为独立的消防通信系统,就是说不能利用一般电话线路或综合
布线
网络(PDS 系统)代替消防专用电话线路
,消防
专用电话网络应独立布线。本条是保证消防通信指挥系统运行有效性和可靠...
泛海三江
GBQTL2100
消防
主机显示故障为-""声光报警类型不符"应该
怎么
...
答:
请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;主机上是否有该
警铃
或声光报警器的故障信息;警铃或声光报警器现场是否有24V电源;警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从...
大家正在搜
泛海三江气体灭火接线布线图
泛海三江电话分机布线
泛海三江多线接线图
泛海三江防火门接线图
泛海三江A56接线方法
泛海三江烟感接线图
泛海三江终端器接线图
泛海三江气体接线图
泛海三江953模块接线图
相关问题
河南理工大学消防工程好吗
开设消防工程专业的大学有哪些
河南理工大学消防工程专业怎么样啊
南京理工大学消防工程咋样
云南理工大学有自考消防工程专业吗?
2020年理工安徽理工大学消防工程分最高多少分能录取?
湖北退伍消防员高考615分的他,为何会选择武汉理工大?
河南理工大学消防工程函授班怎么报名,要什么条件