www问答网
所有问题
当前搜索:
海湾主机通讯板不工作
海湾
9000
主机通讯板
故障
答:
排查步骤:1、主机故障灯亮
。2、检查4.7k反馈电阻是否正常。3、检查两条反馈线是否正常。4、检查与继电器相连的两条线是否正常。5、检查二总线信号是否正常。
海湾
3200
主机通讯板
故障
答:
一般乱报故障可能是现场线路有问题
。海湾3200主机出来几年,但产品还是比较稳定的,一般乱报故障可能是现场线路有问题;如果故障不间断的报,过一会还会自动恢复,那就要检查一下这段线路上的设备接线有没有接触不良、总线是否有接地、地址码是否正确,如果都不行那就分段连接上去试。
海湾
1500
主机
亮屏,
不工作
,无显示
答:
1、首先检查内存条是否插稳
,可以将内存条拔出,使用橡皮擦拭一下金手指部分,然后装回,也可以换一个内存条插槽。2、主板上都会有一个纽扣电池,可以先卸下来放置一分钟左右后再放回去。3、还有一种可能就是显示屏的连接线插错了,如果电脑使用的是独立显卡,需要将连接线插上显卡的接口处。
通讯板
故障怎么修
答:
检查通讯板是否正确连接到主机或其他设备上
。确保插头和插座之间的连接良好,并确认所有电缆和线缆均没有损坏。
检查是否有任何明显的物理损坏
,如断裂、损伤或烧焦的部件。同时,检查设备的电源供应是否正常,并确保通讯板上的指示灯是否正常工作。这些步骤可以帮助排除一些简单的问题,并帮助确定故障的根本原因...
海湾
功放
通信
故障怎么排除
答:
重新整理线路。
海湾
CRT故障,一般情况下都是由于和
主机
后面线路连接松动导致的,长时间接触了你,可以和别人把线路重新插一下,重新安装一下,看看能不能恢复正常。
海湾
消防
主机
232
通信
版信号灯不亮的原因
答:
是CRT接口卡吧,其他的基本都不是RS232
通讯
。1、线路是否存在接触不良,接线端子/卡接触不好。2、设备损坏。3、CRT系统本身就处于关闭不通讯状态。建议你找当地的办事处或者相关的技术人员到现场给你调试测试下。
...的消防按钮
海湾
JB-QB-GST5000火灾报警控制
主机不
动作什么情况,据说...
答:
可以尝式去
主机
后面把所有报警线断开,如果不报故障,外面的设施就不用弄了,问题就在主机上面。如果主机正常,拧下来任意一个点,就会来个故障信号。你可以查一下注册信息,不知道你对这个主机熟不熟悉,输密码进后台控制,(就是屏弊时进的那个界面,看看是不是每个点都注册了,常时间断电注册信自...
海湾
消防两台
主机不
能建立起485
通讯
答:
两台
主机
之间可以通过485或者CAN联网,
海湾
老的主机485联网有环形或者星型两种连接方式,环形连接比较可靠一点,你可以用这种方式。另外可以在线路上面加个浪涌保护器,可以起到防雷击的作用。
从
板通讯
故障
答:
1、首先,检查
通讯板
连接:首先需要检查通讯板与
主机
之间的连接是否稳定,并且没有松动或损坏等情况,发现问题可以重新插拔连接器。2、其次,检查通讯线路:通讯板连接正常,就需要检查通讯线路是否受损、短路或开路等情况,以及线路是否有干扰源影响通讯质量。需要对线路进行维修、更换或者重新布线等操作。3、...
海湾主机
显示点位故障时有时无怎么回事
答:
在这种情况下,可以尝试更换传感器,同时检查
通讯
线路。2、网络连接问题:包括网络延迟、连接不稳定、带宽限制等,这些问题都可能导致数据传输不稳定,从而出现故障信息显示不稳定。在这种情况下,可以尝试重新连接网络。3、软件或系统问题:可能是
海湾主机
的软件程序存在漏洞或者是系统的不稳定性。在这种情况下...