启动现场的消防按钮海湾JB-QB-GST5000火灾报警控制主机不动作什么情况,据说以前有90多个点经常误报!

现在是所有的都没反应了,按钮启动了主机不报警,烟感用烟熏它也没反应,所以现在想知道怎么查出问题,起码老板问我哪里坏了我也要知道怎么回答,如果要修,怎么修,总得忽悠下吧!我的目标是修好办公室的生活区的和饭堂的,(因为这几个地方的问题不大)不过现在启动了之后都没反应!
国庆期间我检查现场的线路及控制箱,发现基本都有24V,但模块的指示灯全部不亮,要怎么搞,是不是换了新模块后还要重新设置!

消防自动报警系统我接触过不少,主机型号不同,设备型号不同,出现问题不能一盖而论。
但消防自动报警系统的工作原理,大都雷同。
根据你说的这个情况,我们来分析一下,共同学习。
90多个点误报,这一点说明,主机工作应该是正常的。(不知道现在还报不报)
误报的原因有很多,咱就不一一说了。
看报的是火警,还是故障。
火警:一次一两个点,报火警,可能是烟感装的时间常了,有烟尘,引起的报火警属正常情况,卸下来清理一下就OK了。
故障:那就不正常了,无论报几个点,都不正常。如果报完后又自动消失,可能是线路老了,虚接哪个接线头松动,或是烟感老话基值不稳等等情况。
大面积报警(故障、火警),一报几十个点,甚至更多,那可能是有线路接地了,这个查起来比较费劲,(百度知有我发的贴了,接地这一块检查你搜一下就不在这多说了,你式着查一下) 值得庆兴的是,主机工作正常。
现这个情况,可以查一下是主机坏了,还是线路,还别的。如果是主机那老板就要多流点血,请厂家过来修,也不是我们个人能解决的,是线路或别的东东,老板就可以省点。
吹烟感没反应,不报火警,拧下来也不报故障,主机坏的可能性较大。
可以尝式去主机后面把所有报警线断开,如果不报故障,外面的设施就不用弄了,问题就在主机上面。
如果主机正常,拧下来任意一个点,就会来个故障信号。
你可以查一下注册信息,不知道你对这个主机熟不熟悉,输密码进后台控制,(就是屏弊时进的那个界面,看看是不是每个点都注册了,常时间断电注册信自可能丢失,编上去就可以了),如果你对设备不太熟悉,那就别捣鼓了。
直接给老板回报,主机坏了(报警系统这一块,呵呵。。。联动系统你没说也不知道联动系是否正常,启动下警铃,广播看有没有反应,没反应联动也瘫痪了,一起修吧,哈哈。。。),可以告诉老板说自已弄不好,要请专人来修。这也不是人为的原因,也不是你的责任。老板也不会说什么。
好了,就说这些吧,祝你好运!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-07
估计是主机没有注册上设备所至,没有总线电压,设备不巡检!
不是通讯线断路就是回路板坏了!追问

我今天我看了下注册信息发现的确是没有注册地址(我看过图纸原来有9个回路的现在只有2个回路)那我应该怎么处理!因之前这套设备停用过11个月!

追答

估计你得找专业人查一下了,自己弄太费劲,毕竟这是一门专业
哪个城市?

第2个回答  2012-10-06
用万用表量下,怀疑是采用劣质的线材导致的。
第3个回答  2013-07-29
回路板脏了,用橡皮擦擦下就OK了,真不知道知道的专业人士跑哪去了,我都修好了都!本回答被提问者采纳
相似回答