海湾消防
联动
主机编程
有哪几种方式
答:
V2.0 3回路1号与3回路2号同时
报警
启动1回路1号模块。V3.0 表示本机器3回路1号与本机器3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块。V4.0 表示本机器3回路1号与本机器3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块的1通道。表达式(1-1)=(1-3-1*1-3-2)V3.0 表示1号机3回路1号与1号机...
海湾主机
怎么编联动
编程
,搞个实例讲一下?
答:
海湾
的联动是通过设备的二次码来实现联动
编程
的,首先要先了解设备二次码的编码规则。二次码一共有6位数字,前两位代表楼层,第三位代表分区,像你写的一层010就表示一层0分区,如果一个层面有几个分区,那就用011、012表示。设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手报...
海湾报警主机
联动程序咋编呀
答:
010101一般代表1层101号 11为手动
报警
按钮的设备类型代码 =后面为前面条件所联动的设备 010***代表1层所有号码的设备13代表声光警报器12代表
消防
广播 这条程序也就是:1层100号烟感探测器或1层101号手报报警后自动启动1层所有声光警报器及1层消防广播。以此类推!
关于
海湾主机
(联动型)
编程
的疑问跪求指教!
答:
例如&&&*** 03 +&&&*** 02+&&&*** 11 =&&&*** 13 00代表:当某一区的任意点型感烟探测器、差定温探测器或手动
报警
按钮报警时,同一区的任意讯响器设备立即联动启动,即当121***03设备报警时,
海湾
T200
报警主机
联动
编程
x用什么按键?
答:
联动
编程
的时候数字键2是x,1是+,3是=,联动编程的逻辑关系是有特定的格式的,逻辑符号也是输输入到对应的位置上才会出现的,比如
海湾
GST200在联动编程时出现的数字或代码都是8位数(6位数二次码+2位数设备类型),这8位数之间按数字键1、2、3就会变成对应的逻辑符号。
海湾
的
消防报警主机
怎么
编程
答:
找厂家来编吧,你有专用的数据线,关键是还得有专用的数据主板,没有它你编不了。数据没法传输。
海湾
的
消防报警主机
怎么
编程
答:
海湾主机
操作说明中有
编程
这块的介绍,也可以在百度文库下载说明书。我不建议初学者自己对设备进行编程操作,可以联系厂家让他们派技术员前往进行编程。
海湾报警
系统的编程公式由阿拉伯数字和符号等组成,如果不是专业人员容易误操作,所以为了保险起见还是建议让厂家去做吧。
海湾消防主机
跨机联动公式怎么编写
答:
跨机联动和在本机上的联动一样编写,联网后要求一个系统里面所有设备的二次码不能有相同,也当成一个系统一样,如果
消防
泵所在的
主机
也要求所有消火栓按钮按下后启泵,直接一条***15=***16 00就可以了,另外把两台主机网络信息设置里网络信息显示、网络命令接收、网络命令发送都改成允许,就没问题...
海湾
GST-200火灾
报警
控制器的一联动
编程
问题
答:
我会用两条公式实现,这样写:1.00001003=00000327 10 2.00001003*00000611=00000327 00
海湾消防主机
程序
编程
里怎么设置
报警
类型?例如例如我想让卷帘门动作后...
答:
这个是不行的。模块动作后只能是报监管反馈的。根据设备的使用功能和产品设备的性能,
报警
火警的只能是探测器或者按钮等直接报警设备,间接报警设备或者是联动控制动作的反馈,都是监管报警信号,也就是证明联动控制发出的指令后现场设备相应并按照程序动作了,主要是模块的输入模块、输入输出模块,是不能修改...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾消防报警主机联动编程公式
海湾报警主机怎么编程
海湾报警主机编程公式
消防海湾主机编程说明
海湾消防主机调试编程
海湾消防主机手动编程
海湾消防主机手动编程视频
海湾消防主机与编程软件地址
消防报警主机编程