海湾的消防报警主机怎么编程
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-05
海湾主机操作说明中有编程这块的介绍,也可以在百度文库下载说明书。我不建议初学者自己对设备进行编程操作,可以联系厂家让他们派技术员前往进行编程。海湾报警系统的编程公式由阿拉伯数字和符号等组成,如果不是专业人员容易误操作,所以为了保险起见还是建议让厂家去做吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/G3nWKd1dK1WWAdG35n.html
相似回答
gst5000
消防主机
手动打成自动
怎样
操作
答:
主机面板上有“启动方式”按键,按下后进入选项直接进行操作就可以
。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 suiyajie 高粉答主 2016-01-14 · 我的地盘我做主,消防专业 suiyajie 采纳数:33005 获赞数:81044 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 这个海湾的主机 在控制面板进入设置,系统...
海湾报警主机
联动程序咋编呀
答:
这条程序也就是:1层100号烟感探测器或1层101号手报报警后
自动启动1层所有声光警报器及1层消防广播
。以此类推!
海湾主机怎么
编联动
编程
,搞个实例讲一下
答:
这个很简单的,你可以把
报警
的条件(火灾探测器、手动报警按钮等等报警设备)写到一边,把联动的设备(风口、风机、电梯、卷帘门等)写到另外一边,然后排列组合就可以了,做之前要先把思绪理清楚了,不要看了层数点位多了就慌了 ,你可以先看看
海湾的
控制器说明书,了解一下
编程
常用的符号的含义,与或...
海湾消防主机
JB-QT-GST5000火灾
报警
控制器(联动型)与crt是
怎么
连接编公 ...
答:
表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器
报警
时,010012 号讯响器立即启动,010013号排烟机延时10秒启动。注意:1)联动公式中“=”前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省。2)关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。3)“=...
声光
报警
器
海湾消防
编码器
怎么
给声光报警器编码?
答:
是的。声光
报警
器的编码采用编码器连接信号线端点编码后直接连接信号线和电源线即可,电源线启动的不需要编码。
海湾
T200
报警主机
联动
编程
x用什么按键?
答:
联动
编程
的时候数字键2是x,1是+,3是=,联动编程的逻辑关系是有特定的格式的,逻辑符号也是输输入到对应的位置上才会出现的,比如
海湾
GST200在联动编程时出现的数字或代码都是8位数(6位数二次码+2位数设备类型),这8位数之间按数字键1、2、3就会变成对应的逻辑符号。
海湾的消防报警主机怎么编程
答:
找厂家来编吧,你有专用的数据线,关键是还得有专用的数据主板,没有它你编不了。数据没法传输。
海湾消防主机
跨机联动公式
怎么
编写
答:
跨机联动和在本机上的联动一样编写,联网后要求一个系统里面所有设备的二次码不能有相同,也当成一个系统一样,如果
消防
泵所在
的主机
也要求所有消火栓按钮按下后启泵,直接一条***15=***16 00就可以了,另外把两台主机网络信息设置里网络信息显示、网络命令接收、网络命令发送都改成允许,就没问题...
海湾的消防报警主机怎么编程
答:
海湾主机
操作说明中有编程这块的介绍,也可以在百度文库下载说明书。我不建议初学者自己对设备进行编程操作,可以联系厂家让他们派技术员前往进行编程。
海湾报警
系统
的编程
公式由阿拉伯数字和符号等组成,如果不是专业人员容易误操作,所以为了保险起见还是建议让厂家去做吧。