www问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋
消防喷淋
头有几种?
答:
消防喷淋
头有4种类型:下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头。其中,下垂型喷头是使用最广泛的一种喷。1、下垂型喷头 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库...
消防喷淋
头有哪几种规格?
答:
K80/K115/K360喷头口径分别是DN15D/N20/DN25。
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一-定的支撑...
消防喷淋
头有几种?
答:
消防喷淋
头有5种分类,分别为下垂型喷头、直立型喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水和隐蔽式喷淋。1、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。2、直立型喷头...
消防喷淋
头分几种颜色?
答:
一共分为7种颜色:橙色57℃ 红色68℃ 黄色79℃ 绿色93℃ 蓝色141℃ 紫色182℃ 黑色227℃
消防喷淋
头的标准距离和布置
答:
消防喷淋
头是自动喷水灭火系统中的重要组成部分,它们的标准距离和布置对于灭火效果至关重要。本文将为你详细介绍消防喷淋头的标准距离和布置,帮助你更好地了解消防喷淋头的作用。标准距离上喷或下喷的两个喷头之间应该保持不超过3.6米,且不小于2.4米的距离。同时,喷头离墙边的距离应控制在1.8米以内。喷头布置...
消防喷淋
:守护你的安全,你了解多少?
答:
当火灾来临时,
消防喷淋
就像天空中的及时雨,守护着我们的生命和财产安全。但你知道吗?它的安装位置和间距都有讲究哦!喷淋间距消防喷淋的间距并不是固定的,它取决于室内的危险等级和布置情况。通常来说,喷淋间距可能在2.4m到4m之间。喷淋安装喷淋的安装还与压力和距离有关。压力越大,覆盖的距离就越远,面积也...
办公楼
消防喷淋
头安装要求?
答:
1、办公楼按规范要求
消防喷淋
需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防喷淋
头的安装要求及类型
答:
消防喷淋
头是消防喷淋系统中的重要组成部分,其安装要求和类型对于消防系统的正常运行至关重要。本文将介绍消防喷淋头的安装要求及类型,帮助读者更好地了解消防喷淋系统。安装要求喷淋头距楼板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。消防喷淋系统消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭...
消防喷淋
头的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷淋
布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
消防喷淋
头安装标准及规范
答:
1. 安装位置:
消防喷淋
头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头的安装高度一般为2.4-3.6米,具体高度根据施工...