www问答网
所有问题
当前搜索:
消防总线短路隔离器怎么布线
消防总线短路隔离器如何
接线
答:
2)短路隔离器可采用环形或树状分支两种总线短路保护形式
,建议采用环形总线保护形式,当总线中某一位置发生总线短路,其两侧的总线短路隔离器动作将该段线路隔离,但不影响本回路中其它总线设备正常工作;3)短路隔离器后所带设备线路恢复正常,隔离器可以实现自动恢复;4)插拔式结构,易于施工、维护方便。...
消防
设计中
短路隔离器怎么
布置
答:
布置方法:一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上
。 其中: 1、Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子; 2、ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100毫安; 3、布线要求:
直接与信号二总线连接,无需其它布线
。可选用截面积大于等于1、0毫米的阻燃RVS双绞线。 短路隔离器通常安装于每一分支回路的前端,作用...
消防
设计中
短路隔离器怎么
布置
答:
布置方法:一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上
。其中:Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子 ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA 布线要求:
直接与信号二总线连接,无需其它布线
。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现短路,保险会自动跳开不在输出电压以...
短路隔离器怎么
接线
答:
短路隔离器接线的方式如下。
1、确定总线类型,总线短路隔离器需要和总线连接,在接线前需要确认总线类型
。2、确定接线方式,总线短路隔离器有不同的接线方式,一种是通过插头连接,一种是通过螺钉接线,需要确定具体的接线方式。3、接线顺序,接线前需要确认总线的正负极性,然后按照产品说明书给出的接线顺序...
短路隔离器如何
安装?
答:
1、通信
总线
应采用截面积1mm2以上的铜质,24V供电线路采用2.5 mm2以上的双色铜质导线;2、 24V供电线路电流容量2A是指阻性负载,如为电抗性负载,不宜超过0.8A;3、 24V供电线路接线时要注意极性;4、 可先安装底座,开通前插入
短路隔离器
。总线隔离器的安装高度为2米-3米左右,此高度主要是为了方便日后...
消防
利达
总线隔离器怎么
接线
答:
这个不分正负极的直接串联在回路板道晖路之间的报警
总线
上即可。
同一防火区多个
隔离器怎么布线
和按线
答:
根据回路所带设施数量、现场防火分区情况等确定,按新规范要求每只
总线短路隔离器
保护的火灾探测器、手动
火灾报警
按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
布线
方式按鱼刺型布置,每个分支设一个隔离模块,分别保护各分支总线。
火灾自动报警系统里面
总线隔离器怎么
安装
答:
国标要求:系统总线上应设置
总线短路隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动
火灾报警
按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过32点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。北大青鸟4171隔离模块支持环形
布线
和树状分支布线,具体可参照接线图,搜索青年消防微信公众号,里面有接线图。接线图...
总线短路隔离器
一般
怎么
安装啊,安装在什么部位
答:
一个回路不是一条线,两条线上各装一个。
消防
线路上没有串联接线方法。若系统分支总线出现故障(例如
短路
)时,会造成整个系统整体的瘫痪。总线隔离模块的设置就可使上述问题得到解决。当系统局部出现短路故障时,
总线隔离器
会自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去,其余分支系统正常工作;当故障修复后,...
消防
弱电
隔离器怎么
接线?图里短接什么意思?
答:
隔离器
只需要报警线的,就是两根线随便接,不分正负极。不需要短接。当门禁控制器接一些非电锁类的电气产品(道闸 三转闸 自动门 电铃等)时,这些外部的大电流设备会产生巨大的干扰,反过来影响控制设备,弱电隔离器采用先进的多级二次隔离技术,可以将这些外部的干扰隔离起来,使得系统可以长期稳定地运行...