www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室cad图
这个图例在
CAD图
里是代表什么东西?
答:
图片
中有两种图例,其中上方的是“手提式ABC类干粉灭火器”的图例,下方的是“室内消火栓(单口)”的平面图例,分别见下图。希望能帮到你。
CAD
火灾报警图标,都是表示的什么意思?菜鸟求教!
答:
隔离器是防止现场总线线路短路,导致控制器板子损坏而设定的;电话用于和
消防控制
器电话通讯,火灾时现场和
控制室
联系;手动报警按钮用于人为发现火灾后按下报警;感烟探测器用于火灾初期燃烧的烟雾自动进行报警;水流指示器用于水喷淋系统,图标其实表示的一只信号模块,在水喷淋管网水有流动时(一般是喷淋头破...
请问
消防
水炮的
CAD
施工图及设计说明怎么做
答:
1、
消防
水炮吊装安装要距四周障碍物至少有 60CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;三:《普通固定 20L/30L 防...
消防控制室
设置全解析
答:
1️⃣低层多层建筑按照《建筑设计防火规范》第7.2.5条,
消防控制室
需与其它部位用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板隔开,并设置直通室外的安全出口。简单来说,就是要确保安全隔离和快速撤离。2️⃣高层建筑根据《高规》4.1.4条,消防控制室应设在高层建筑的首层或地下一层,同样需满足耐火极限和安全出口...
消防图
怎么做?
答:
9、 空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要)10、强电布置图 11、弱电布置图 12、消防烟感布置图 13、应急照明及安全出口示意图 14、消防疏散布置图 15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图)16、消防喷淋布置图 做
消防图纸
的一些规范: 1、办公室的消防通道为1.5M、1....
你会设计
消防图纸
嘛?
答:
首先,
CAD
得精通。能熟记所有的CAD的命令,也就是说你在用CAD画图的时候用键盘去打命令,不要去用鼠标在界面上找命令。比如:L,就是画直线。A,就是画圆弧。还有就是多保存“块”。经常运用插入“块”。反正,学好CAD就是勤练习。其次,你还得知道
消防
设计规范,知道什么场所设计什么系统。比如,...
民用建筑
消防
设计规范介绍?
答:
阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。9.1.2 高层建筑的
消防控制室
、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,...
看
消防图纸
有什么技巧
答:
问题一:消防工程系统
图纸
怎么看啊? 消防珐很多系统的,有水,电等 消防给水,警报装置,广播装置,消火栓,喷淋系统,
消防控制室
等等 每一项都有很多知识需要了解的,你具体想了解哪一项啊 问题二:怎样看消防电图纸容易懂 先看设计说明,再看系统图,然后看每层设备,管线。最后看大样图等细节,不...
可以设立一个
消防控制室
吗?
答:
可以的,设置要求如下:一、土建 1、单独设置的
消防控制室
,其耐火等级不应低于二级;2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、疏散门应直通室外或...
高层民用建筑为何要设置
消防控制室
?
答:
设置
消防控制室
,不是对某些建筑,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人...