消防图怎么做?

CAD中消防图怎么做?里面包括什么东西!像一般夜总会的~~求达人指导~~QQ183119276

消防图纸的一些规范: 消防蓝图需要的一些图:
1、 设计说明
2、 原示平面图
3、 平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一至)
4、 隔断尺寸图
5、 地面铺装图
6、 电气系统图
7、 电气说明图
8、 天花布置图
9、 空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要)
10、强电布置图
11、弱电布置图
12、消防烟感布置图
13、应急照明及安全出口示意图
14、消防疏散布置图
15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图)
16、消防喷淋布置图

做消防图纸的一些规范: 1、办公室的消防通道为1.5M、1.6M、1.8M 2、 室内每个门的尺寸不允许小于900M 3、 中控室的最小面积是6㎡ 4、 轴号标注要求: 1) 横向为阿拉伯数字 2) 综向为英文字母(注英文字母“I”T和“O”不可作为)。 5、 指北针(原始平面图和平面布置图上放,其他图纸无需放) 6、 喷淋、烟感的图纸不可以出现在同一张图纸里。 7、 里面需要有两个喷淋之间的距离,并标出管径,喷淋的最大保护 半径1.8M,两个喷淋之间的最大距离不能大于3.4M,最小距离不能小于2.4M 8、 综合天花图,综合天花图包括:顶面造型图、喷淋点位图、烟感 点位图、风口图、如有广播、也需增加广播位置图(注:风口图 必须跟烟感之间距1.5M 9、 装修区域必须有两个逃生出口,室内房间面积超过50㎡必须两 个门,(主入口门可向里开,但消防门必须向外开。并保证个门之间的距离不小于5M 10、可燃气体探测器设计5M,现场有阀门。 11、装修场所采用的是自然排烟时,如有的房间不能开启外窗时,其 房间的隔断可做不到顶的隔断,距顶的距离是450mm。可开启窗户的面积必须是该装修场所建筑面积的2%。

12、装修场所的隔断都到顶的时,每个房子房间根据需要要设计烟感 或温感等。 13、设计安全出口时,从室内任何一点儿到最近安全出口的直线距离 不宜大于30m. 14、工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下 层。 15、消火栓的间距不应大于50m。灭火器的保护距离应小于30m。一 般规定灭火器的保护距离,15-30m,其中手提式灭火器的保护距离为15-23m。 16、中托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动的场所不 应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建(室)内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-21
这……楼主还是先去看看消防规范。以水为主;电主要就是火灾报警联动控制,各种感应器、应急照明,给水上相关玩意配相关电,等等。系统图好画,平面图烦的可以,另外需要配说明。
第2个回答  2008-04-21
.这个怎么说啊:说了你也不会画啊,请懂的人弄吧.主要是水,和电的设计:水也就是你天棚上的喷淋水管的水系统.电是一些感应装置的设计,烟感等....这两方面分别要画平面图和系统图.并付设计说明.
第3个回答  2008-04-21
主要是水电专业的图纸。建筑图纸只要标明疏散的宽度和长度。
第4个回答  2008-04-21
主要是水和点【弱电】
水是楼道中的消防管道及底商顶部的喷淋系统。【还有中控室的消防泵房】
电主要是感应系统如烟感、温感、光感。。。
画图主要画平面及系统两种。
相似回答