消防水池容量计算实例
消防水池
有效
容积计算
答:
地下车库室内消防用水量为 10L/s ,室外消防用水量为 20L/s
,消火栓灭火时间按 2h 计算;自喷用水量为 30L/s, 灭火时间按 1h 计算。消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:Q2=(10+20)*3.6*2+30*3.6*1=324m3。
消防水池
有效
容积计算
答:
消防水池有效容积计算方法:
应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3
;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分...
消防水池
有效
容积计算
方法
视频时间 06:06
消防水池
体积
计算
答:
举个简单
例子
:一个商场,有室内消火栓和喷淋,最坏的情况是2个同时启用。消火栓按同时4个出水
计算
,计算出3小时的总用水量V1;然后按照160㎡喷淋的喷头启动计算1小时持续供水的水量V2;这样V1+V2就是
消防水池
应该拥有
的容积
。值得提出的是这个计算值可以减去灭火持续时间内的补水量。“作用面积”的意思...
消防水池
用水量
计算
答:
1、室外
消防
栓用水量:25*3.6*3=270M3 2、室内消防栓用水量:10*3.6*3=108M3 3、市政进水管没提供管径及流量,不考虑减去补水量,即
水池容积
为:室外消防栓用水量+室内消防栓用水量=270+108=378M3,应选D。
消防水池
的
容量
如何
计算
?
答:
消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间
。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内...
消防水池容量
是多少?
答:
施工现场临时
消防水池容量
建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防水池
的有效
容积
怎么
计算
?
答:
当建筑群共用消防水池时,
消防水池的容积
应按消防用水量最大的一幢建筑物的用水量
计算
确定。当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m,当仅有消火栓系统时不应小于50m。符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活...
关于高层建筑
消防水池
储水量的
计算
?急急急
答:
1、先
算
自动喷水灭火系统的用水量,按火灾延续1小时,作用面积160平方米(注意这是关键了,自动喷水灭火系统的作用面积不是建筑面积,因为它一般只开几个喷头的,水量在规范上有说明),即1*60*6*160=57600=57.6(立方米)2、再算室内外消火栓的,这个规定是火灾延续3小时,即3*3600*70=756000=756...
消防
事故水量该怎么
计算
?怎么确定事故
水池
的
大小
?
答:
2、事故的延绫时间同样在建设设计防火规范第8.2.2中可以查出。3、例如,某一类建筑
容积
大于25000立方米的四层旅馆,其室外
消防
用水量为25L、火灾延续时间为2小时;室内消防用水量为20L/S、火灾延续时间为2小时;室内自喷用水量为21L/S,设计延续时间为1小时。则事故
水池计算
如下:V=(21+20+25)...