集水池有效容积计算公式
如何
计算
一个长方形
水池
的
容积
?
答:
1、首先
算
出斜边和顶面长度:cos30=2700/x,算出斜边是3118mm;30°所对的直角边等于斜边的一半。算出顶面长度是1859mm 2、将整个集水坑看做是一个倒的四棱台,底边长度是4918mm,顶边长度是1800,高度是2700mm,用四棱台
公式
[S上+S下+√(S上×S下)]*h /3 =[3.24+24.187+8.852]*...
水泵房集水井,水集满需多少时间?具体
计算公式
答:
1. 设
集水池容积
为V ,进水流量为Q1,水泵出水流量为Q2,Q1>=Q2不在讨论的范围内,讨论<Q1<Q2的情况。2. 假设初始状态下集水池内水处于满水状态,即水泵开始工作。水泵工作时间为T1(直到水池内水被抽干) ,则有关系式:T1*Q1+V=T1*Q2.故T1=V/(Q2-Q1)3. 集水池进水时间T2,从开始冲水至...
集水池的
集水池容积
的确定方法
答:
5)在配有水泵控制柜根据集水池液位自动控制水泵开停的泵站,可以用集水池的来水量和每台水泵抽水时间的规律计算有效容积,
计算公式Vmin=TminQ/4式中
Vmin――集水池最小有效容积(m3);Tmin――水泵最小工作周期(s);Q――水泵流量(m3/s)。污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。设计平...
生活水箱的
容积
如何确定?如何
计算
?
答:
1、生活水池有效容积可按下式计算:
V>=(Q1-Q2)T+V1+Vs Q1 :水泵出水量;Q2 :水泵进水量;T :水泵最长连续运行时间;Vs:生产事故备用水量
。2、屋顶水箱有效容积按下式计算:V=Cq/4K C:安全系数,可在1.5-2.0内采用;q:水泵出水量;K:水泵1小时内最大启动次数,一般选用4~8次/h。
污水提升泵站中
集水池怎么算
答:
V=QT/4
,Q是进水流量,T是泵的最小连续运行时间,如果每小时启动6次,T就是10分钟,通常换成秒计算,600秒。现有的国内设计手册一般要求不要超过6次,实际上很多外国规范中都采用10次甚至更多。这主要取决于泵本身的性能,具体可以咨询泵厂家,得到泵的最大启停次数。
污水泵站内最大一台泵的出水量为63L S,则5min出水量的
集水池容积
...
答:
【答案】:B
集水池容积
是根据工作泵机组停车时启动备用机组所需的时间来
计算
的。一般可采用不小于泵站中最大一台泵5min出水量的体积。根据题意,最大出水量为63L/S,则5min出水量的集水池容积为:(63/1000)×5×60=18.9m3。
麻烦解释一下
集水池容积
的推到过程,以及Q的单位是m3/h,n没有单位,二...
答:
n 是有单位的,单位是 h^(-1) ,就是每小时。n 的含义是:水泵每小时启动次数,如果用文字单位的话,应该是 次/小时。在物理学
公式
中,次、个等文字单位一般略去,就成了 每小时,符号 h^(-1)所以 m 的单位 是 h^(-1) ,Q0的单位是 m^3·h^(-1) (也可以写成m^3/h),...
灌溉与排水工程
答:
水池
超高值按0.3米计算。 根据上述公式,蓄水池直径设计为7.5米,深为2.7米,
有效容积
为100立方米的圆形蓄水池汇流面积为491.64平方米。 同样根据上述
公式计算
容积为200立方米的蓄水池,汇水面积为983.28立方米,设计直径为8米,深4.3米。 根据上述计算成果,选择汇流相对集中的地方布置蓄水池,避开填方或易滑坡地段,并配置...
隧道排水系统设计探讨?
答:
集水池有效容积
可参照式(1)
计算
。集水池设计见图3.排放出路隧道消防废水属于低概率紧急事故排水,仅在火灾发生时由水消防系统作用汇集在隧道内,持续时间不长,考虑隧道的经济性,故不单独建设消防废水泵房。因此消防废水和隧道冲洗废水均排入地面污水管道系统。隧道结构渗漏水一直存在且水质较好,根据监测数据表明,隧道的...
算
消防
水池容积
按各个建筑物取大还是各个系统取大
答:
按各个建筑物取大。消防
水池容量
=水系统用水量x火灾
有效
灭火时间。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
提升泵站集水池容积计算公式
污水集水池设计计算
集水池设计计算
集水池怎么算
泵站进水池容积
冷却塔水池容积计算规则最新
污水处理集水池容积计算公式
水池的水重量怎么算
污水配水井容积计算公式