报警主机有没有明确规定带多少个点
答:
1、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点
,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。2、任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联...
消防
设施检测
点位
分布
答:
1、两喷淋的间距小于或等于3600mm,定点按大于或等于2400mm,小于或等于3600mm,离墙距离小于或等于1800mm
。墙喷定点距顶面距离小于或等于180mm。2、
一般常用的烟感的辐射范围小于6000mm
,消防卷帘位置需2个烟感。3、疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0米以下的墙面疏散指示标志上,...
消控主机故障
点位
不能超过千分之三是哪个规范
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),消防自动报警系统主机在设计和安装时,
要求故障点位不能超过千分之三
。这意味着在消控主机中,故障点位的数量不能超过总点位数的千分之三。该规范的目的是确保消防自动报警系统的可靠性和稳定性,以提高火灾报警的准确性和及时性。
消防
联动型主机,
一台设备不能超过3200点位
,这些点位含那些?一个小区40...
答:
2、任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数和不应超过1600
。3、测算联动控制总数不会太多,增加一台火灾报警控制器就行。
防威
消防
主机带多少
点位
答:
根据相关规范规定的是每个回路不超过200点
,且联动点位不超过100点,每台报警主机不超过3200点,且联动点位不超过1600点。
消防
疏散指示预埋
点位
距地多少?
答:
这个一般墙壁是距地0.5-1米高度和悬吊是2.5-2.8米。
消防
应急疏散指示预埋根据图纸设计的安装方式和设计说明图例的注释的安装高度执行,没有
要求
的才按照上面说的执行。
商用房间大于多少需要设置
消防点位
答:
100平方。公共建筑内建筑面积大于100平方米且经常有人停留的地上房间需要设置消防点。
消防点位
指的是消防探测器或者喷淋头的布置位置点位,天花点位指的是综合考虑的消防点位,灯具点位等的综合布置点位图。
我是问
消防
电里的规范,一组能带多少个温感
点位
?
答:
这个规范规定的是每个报警回路不超过200的点位(
点位
置的是探测器、按钮、声光、模块等) 每32个
点位
设置一个隔离器,其中每个回路联动点位不超过100个;每台报警主机不超过3200点位,其中联动点位不超过1600个。
消防
主机手报带多少点
答:
消防
主机
点位
是根据主机的大小确定的,比如128点位的主机,理论上是可以带128个点位的探测器或者手动报警按钮等报警点位的,只是不能带超过36个点位的联动点而已,实际上施工的时候没有这么多的在一个回路,现在
要求
一个回路不超过200点,也就是理论上可以带200个手报 ...
消防
喷淋
点位
与灯具的距离有
要求
吗
答:
通常用做法明装灯与喷头大于600mm,暗装灯具大于300mm,主要避免灯具发热烤爆喷头。。大型吊灯或边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。