消防联动型主机,一台设备不能超过3200点位,这些点位含那些?一个小区4000点位,是否设置两台联动型主机

如题所述

1、火灾报警控制器所连接的火灾探测器、设备控制和信号模块的地址总数量,应控制在总数低于3200点。

如重要设备(消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风风机等)通过多线直控电缆与多线直接控制盘相连。

水流指示器、压力开关、信号阀等设备是通过监视模块(输入模块)将状态信息反馈至控制器的,控制器通过控制模块(输入输出模块)控制启动排烟口、送风口、电动防火阀、防火卷帘门、非消防电源强切等设备并接收其状态反馈信息

2、任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数和不应超过1600。

3、测算联动控制总数不会太多,增加一台火灾报警控制器就行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-27
点位置的是带有地址编码的能报警或者反馈的点位,如按钮、探测器、模块等,所以需要两台主机的。追问

请问消控室设备是不是就是主机跟显示屏,主机3200点位,是不是也包含了联动点位?

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-09-08
这些点位包括所有的联动设施,感烟,感温,手报,声光,输入输出模块,控制模块。风机,消火栓按钮等等。必须要设置两台主机。确保所有的点位都处于监控中
第3个回答  2017-10-10
连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数。
超过3200点,应设置两台主机。
第4个回答  2017-09-21
要设置两台消防主机
相似回答