消防烟感设计规范2022最新
消防烟感
的国家标准
答:
消防烟感
国家标准:1、
感烟
器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。...
消防烟感设计规范
GB
答:
烟感
探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种
消防
报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。法律依据:《建筑
设计
防火
规范
》 第三条 建筑设计在设计高层建筑的时候,要充分考虑厂房、...
消防烟感
国家
规范
有什么要求?
答:
1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择
感烟
火灾探测器。2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。4...
消防烟感
安装
规范
标准
答:
法律分析:
烟感
安装高度在6~12米,斜面小于15度,保护面积在80平方半径左右。法律依据:《中华人民共和国
消防
法》 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的
设计
、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。
消防烟感
安装
规范
标准
答:
感烟
在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。一般在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。要考虑影响感烟安装距离的...
消防烟感
探测器安装
规范
答:
1. 报警器安装时,应确保与墙壁和其他障碍物保持至少0.5米的水平距离。2. 安装过程中,报警器周围0.5米范围内不得有遮挡物,以保证其有效检测范围。3.
烟感
报警器的安装应远离空调送风口,水平距离不小于1.5米,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的...
消防烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
消防烟感
国家标准:1、
感烟
器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。
消防
规定隔墙离顶距离多少可以室内不装
烟感
答:
根据《火灾自动报警系统
设计规范
》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;
感烟
探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
烟感
:(1) 当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80...
消防烟感
需多少面积装一个?
答:
所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置
感烟
,不应该按照上面的间距了。走廊
烟感
按照要求GB50116规范在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔最大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米。参考内容:百度百科_火灾自动报警系统
设计规范
...
运动风雨操场顶高十四米
消防烟感
安装高度要求
答:
运动风雨操场顶高十四米
消防烟感
安装高度要求有以下几点:1、安装位置:消防烟感器应安装在屋顶及操场顶部附近的天花板上,能够及早发现烟雾并报警。2、安装高度:对于屋顶及操场顶部高度不超过14米的建筑物,消防烟感器的安装高度要求在6米至12米之间。具体高度应参考相关
设计规范
以及消防安全的实际需要。3...