www问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感设计规范GB
消防烟感设计规范GB
答:
法律分析: 一、
烟感
探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小...
消防烟感
器安装
规范GB
号是多少?
答:
烟感器安装
规范GB
号是GB/T21923-2017。该规范由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会共同发布,于2018年1月起实施。它主要规定了建筑物内光电感烟火灾探测报警器及图形标志的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书等方面的内容。
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
感烟
探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。根据《火灾自动报警系统
设计规范
》(
GB
50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定...
消防
法关于
烟感
强制规定
答:
法律分析:厂区内独立的高压配电房安装自动报警系统和灭火系统的规定,是依据国家标准《10kV及以下变电所
设计规范
》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》
GB
50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6 配变电所中
消防
设施的设置:一类建筑的配变电所宜设...
消防
规定隔墙离顶距离多少可以室内不装
烟感
答:
根据《火灾自动报警系统
设计规范
》(
GB
50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;
感烟
探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
烟感
:(1) 当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80...
消防烟感
需多少面积装一个?
答:
所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置
感烟
,不应该按照上面的间距了。走廊
烟感
按照要求GB50116规范在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔最大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米。参考内容:百度百科_火灾自动报警系统
设计规范
...
烟感
器可以安装在空调口或新风口旁边吗
答:
烟感
器可以安装在空调口或新风口旁边吗 要距出风口1.5米。 下面是《自动火灾报警
设计规范
》
GB
50116-2013原文: 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。独立烟感器可以安装在化学品仓吗 1.危险...
烟感
布置的距离一般多远
答:
这个GB50116-98《火灾自动报警系统
设计规范
》中对
感烟
探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那
烟感
的保护半径可以达到6.7米,烟感之间的直线距离的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。一般...
烟雾感应器
最大保护面积
答:
烟感
的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、 层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米 。温感探测器: 一个温感的保护面积为20平至30平。
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
烟感
间距布置要求:1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防烟感设计规范GB50116
消防烟感安装规范标准
消防法关于烟感强制规定
消防烟感设计规范2022最新
2024年消防集中整治方案最新
烟感报警器安装标准
烟感安装规范GB
消防法关于烟感器的规定
《建筑设计防火规范》GB50016