气体灭火系统房间面积244平方米可以安装多少个
烟感
温感?
答:
根据《火灾自动报警系统
设计规范
》
GB50116
-2013 面积不大于80平方的房间,可以设置一个
烟感
,大于80平方的房间,一个烟感的保护面积为60平方,所以244平方的房间,最少设置5个烟感。面积不大于30平方的房间,可以设置一个温感,大于30平方的房间,一个温感的保护面积为20平方。所以244平方的房间,最...
烟感
器可以安装在空调口或新风口旁边吗
答:
烟感
器可以安装在空调口或新风口旁边吗 要距出风口1.5米。 下面是《自动火灾报警
设计规范
》
GB50116
-2013原文: 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。独立烟感器可以安装在化学品仓吗 1.危险...
消防
规定隔墙离顶距离多少可以室内不装
烟感
答:
根据《火灾自动报警系统
设计规范
》(
GB50116
-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;
感烟
探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
烟感
:(1) 当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80...
消防烟感
器安装
规范GB
号是多少?
答:
烟感器安装
规范GB
号是GB/T21923-2017。该规范由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会共同发布,于2018年1月起实施。它主要规定了建筑物内光电感烟火灾探测报警器及图形标志的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书等方面的内容。
感烟
探测器的安装间距不应超过多少米
答:
根据《火灾自动报警系统
设计规范
》(
GB50116
-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
烟感
布置的距离一般多远
答:
这个
GB50116
-98《火灾自动报警系统
设计规范
》中对
感烟
探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那
烟感
的保护半径可以达到6.7米,烟感之间的直线距离的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。一般...
烟感
与灯具的距离,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求
答:
不要小于50cm。依据《自动火灾报警
设计规范
》
GB50116
-2013.pdf 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点...
消防烟感
需多少面积装一个?
答:
所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置
感烟
,不应该按照上面的间距了。走廊
烟感
按照要求
GB50116
规范在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔最大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米。参考内容:百度百科_火灾自动报警系统
设计规范
...
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
感烟
探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。根据《火灾自动报警系统
设计规范
》(
GB50116
-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定...
烟雾感应器
最大保护面积
答:
1、 层高不足12米,房间面积小于80平,
烟感
的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、 层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米 。温感探测器: 一个温感...