www问答网
所有问题
当前搜索:
消防电梯前室使用面积
消防电梯前室面积
答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡
,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
消防电梯前室
的
面积
有什么规定吗?
答:
用前室居住建筑不应小于6.00m2
。消防电梯间应设前室,其居住建筑不应小于4.50m2,公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其居住建筑不应小于6.00m2,公共建筑不应小于10m2。净宽住宅的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m。
公共建筑中
消防电梯
与楼梯的合用
前室
,
面积
和短边进深分别不应小于...
答:
②前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、前室内设置的正压...
对于居住建筑而言,
消防电梯前室使用面积不应小于( )m2
。
答:
【答案】:B
建筑设计防火规范7.3.5说是消防电梯前室6m2
。而6.4.3防烟楼梯间,防烟楼梯间前室公共建筑6m2,住宅4.5m2。但当二者共用时,则公共建筑不小于10m2,住宅不小于6m2,一定要知道二者区别,同样是消防前室,一个是消防电梯(规范7.3.5),一个是防烟楼梯间(规范6.4.3),再有一...
对于公共建筑而言,
消防电梯
与防烟楼梯间合用的
前室
的
面积
不应小于( )m...
答:
【答案】:D 消防电梯应设置前室或与防烟楼梯问合用的前室。
前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2
;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。
住宅建筑剪刀楼梯问与
消防电梯
的
前室
合用时,合用前室的
使用面积
不得小于...
答:
【答案】:D 住宅建筑剪刀楼梯间
前室
共用时,前室的
使用面积
不小于6.0m2;与
消防电梯
的前室合用时,合用前室的使用面积不得小于12.0m2,且短边不得小于2.4m。
关于
消防电梯前室使用面积
做法,下列错误是( )。
答:
【答案】:A
消防电梯前室使用面积
不应小于6㎡,前室短边不应小于2.4m,与防烟楼梯间合用前室,其使用面积尚应符合第5.5.28条和第6.4.3条规定,A选项错误;根据5.5.28-4,住宅单元剪刀楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室使用面积不应...
消防电梯
间
前室面积
要求多大?
答:
一、
消防电梯
间应设
前室
,其
面积
:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。二、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。三、消防电梯间前室的门...
...2014(2018 版),下列关于设置
消防电梯
设置中,错误是( )。_百度...
答:
消防电梯前室使用面积
不应小于 6.0 ㎡,故 D 错误。5.5.28-4 住宅单元疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口距离不大于10m 时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定: 4 楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室使用面积...
消防电梯前室
设置要求
答:
1、安装靠外墙:
消防电梯前室
应靠外墙设置,并在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。2、安装面积:消防电梯前室的
使用面积
不应小于6.00平方米,对于公共建筑和居住建筑,其使用面积不应小于4.50平方米。如果是合用前室,公共建筑和居住建筑的使用面积不应小于10.00平方米。3、用乙级防火门...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防电梯前室面积
消防电梯前室开窗面积
消防电梯前室不能有电箱
消防电梯前室净宽
消防电梯首层扩大前室
消防电梯前室开门
消防电梯前室可以穿吗
住宅消防电梯前室
消防电梯前室图片