火灾联动控制器监控回路故障
消防主机
回路故障
怎么办
答:
消防主机回路报故障有几种可能:两种可能:设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回
。现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。或是设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。处理方法:
1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮
。2、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息。3、警铃或声光...
狮岛的SD2200智能
火灾
报警
控制器
(
联动
型)
回路故障
是怎么回事
答:
回路故障的原因有很多,
一般是报警信号线有接地或短路的情况比较多,再有就是回路板故障等原因造成的
。你还是先查线吧。
消防自动报警系统
回路故障
怎么排除
答:
一、回路线路接地或短路
回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、
个别外部设备损坏
个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线...
JB_TG_TC3000
火灾
报警
控制器
显示01.02
回路故障
如何查询回路代码所代表...
答:
我们可以把这个机器给它拆开,然后测试它的主板,
可以通过主板测试一下它的这个电压是否稳定,如果不稳定的话就确定是主板不通电了
。
消防主机
回路
报
故障
有几种可能
答:
处理方法:
1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮
;2、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;3、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;4、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;5、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。6、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮;7、联动设置...
消防
联动
主机一多线
控制
盘和一
回路
板
故障
的原因是什么?
答:
这个可能出现的原因的话,可能是因为它里面的电流可能不太正确,所以才会出现这样的情况。
电气
火灾监控
系统常见
故障
处理有哪些方法?
答:
电气
火灾监控
系统常见
故障
处理:1、通电不工作 (1)原因:到监控设备未开启;到线路连接不良或出现断路情况;到设备损坏。(2)处理方法:到检查监控设备开关状态;到检查线路,重现连接。2、不能与主机通讯 (1)原因:到线路未正确连接;到探测器地址重号或超过主机容量;到设备损坏。(2)处理方法:...
自动
火灾
报第二
回路
接地
故障
是什么原因?怎么处理。
答:
线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等。
回路线路接地或短路
回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除消防回路故障方法:排查线路,...
海湾消防主机JB-QT-GST5000
火灾
报警
控制器
(
联动
型)
答:
1回路和2回路总线短路或接地所至。这个只能分段 断总线以排除故障。建议线路分支安装短路隔离模块,部分线路短路后隔离器动作不会影响整个线路的设备工作。如果报001和002
回路故障
或总线故障,这两回路中的所有设备都不能工作了!
公司
火灾
报警
控制器
(
联动
型)出现
故障
报警如何维修
答:
联动
型
火灾
报警
控制器
一般的
故障
大概有主备电故障和总线故障。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB4717-2005的要求...