www问答网
所有问题
当前搜索:
联动型火灾报警控制器电位
消防
联动型
主机,一台设备不能超过3200点位,这些点位含那些?一个小区40...
答:
2、任一台消防联动
控制器
地址总数或
火灾报警控制器(联动型)
所控制的各类模块总数和不应超过1600。3、测算联动控制总数不会太多,增加一台火灾报警控制器就行。
火灾报警控制器
连接多少点合适?
答:
1、任一台
火灾报警控制器
所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(
联动型
)所控制的各类模块总数不应超过 1600 ...
一台
火灾报警控制器
能管多少个点位
答:
第3.1.5条“任bai一台
火灾报警控制器
所连接的火灾探测du器、手报、
联动
模块等设备总数和地址总数均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。2、理解:据此控制器的每一条总线回路,有两个限制条件:即,回路接可寻址设备点数不应超过(1-1...
火灾报警控制器
连接多少点合适?
答:
1. 根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),任何一台
火灾报警控制器
所连接的设备总数,包括火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等,不应超过3200点。其中,每个总线回路连接的设备总数不宜超过200点,并应保留不少于额定容量10%的余量。2. 另外,任何一台消防
联动
控制器地址总数或火灾报警控制...
你好,我想请问一下
火灾报警
与消防
联动
系统中提到的多少点位是指什么...
答:
点位是指包括烟感,温感,编码型手报,编码型声光,编码型消防栓按钮,监视模块,
控制
模块,隔离模块在内的,或者换句话说,凡是需要使用编码器的,都算点。
火灾报警控制器
(
联动型
)操作方法
答:
当
火灾报警控制器联动型
总线控制盘发现火灾时,会自动触发声光报警。在控制盘上也可以手动
控制报警
。按下控制盘上的报警键,声光
报警器
会立即响起。要停止报警,只需松开报警键。手动报警操作。除了自动报警外,还可以手动触发火灾报警。手动报警器通常安装在建筑物的紧急出口处或易爆物品周围。发现火灾时...
海湾消防主机一个回路最多可以接多少个点数
答:
海湾
报警
设备每个回路242个点位,按照最新的规范50116-2013的3.1.5要求,只能设置200个点位
...2000个
联动
点位,该系统中至少需要设置多少台
火灾报警控制器
...
答:
一台
火灾报警控制器
可以控制的设备和地址总数不超过3200点,一台消防联动控制器或者火灾报警控制器(
联动型
)可以控制的联动点位数不超过1600点;题目描述的报警点位与联动点位总数是6000+2000=8000点位,可以设置3台火灾报警控制器,其中可以用两台火灾报警控制器(联动型)和一台火灾报警控制器。
消防自动
报警
系统里的回路是什么意思?一个回路带多少点位?点位是什么意 ...
答:
消防
火灾
自动报警系统里的回路指的是回路板,回路板是火灾自动报警系统的重要部件,用来接收外部设备的信号反馈到主板中,然后显示到显示屏上。而且回路还可以
控制
外部模块以及复位等功能。消防火灾自动报警系统调试中点位是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光
报警器
、输入...
火灾报警控制器
维修一个点位多少钱?
答:
消防自动
报警
系统按照
电位
计算的不吊顶的在65-70元/点位,吊顶的每个点位增加5元,包辅材的每个点位再增加5元,超高的每超高一米增加3-5元/点位的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火灾报警控制器和消防联动控制器
火灾报警控制器联动型使用
火灾报警控制器复位
火灾报警控制器型号
火灾报警器联动型 回路屏蔽
区域火灾报警控制器
火灾报警控制器怎么关
火灾报警控制器使用流程
火灾报警控制器开关顺序