烟感主机所有点位报故障
消防
烟感报故障
如何尽快解决问题!!
答:
1、看看这个探测器有几根信号线
,如果2根,说明这个是回路中一个分支的末端(暂不考虑线路在86盒中做接头的可能),线路出现问题的可能性较大,这样的话找到故障探测器的上一个探测器,俩个探测器之间换线就ok了。2、如果在86盒做了接头或者故障探测器4根信号线,就说明不是末端,现在一般都是总线...
烟感报故障
有哪些原因
答:
烟雾感有很多种,包括家用烟雾感应报警器、无线烟雾感应报警器和独立烟雾感应报警器。
故障原因如下:1。烹饪;2。水蒸气和水分的影响
;3。吸烟产生的烟雾;4。电源;许多报警器对烹饪产生的烟雾误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对非常小的烟雾颗粒更敏感,即使是肉眼看不见的颗粒。高温烹饪产生的...
我公司有一层大部分
烟感报故障
,五只手报二只报故障,但指示灯
全部
不亮...
答:
估计是线路问题
。具体处理:1、
可以用万用表测量信号线电压
,正常应该在18V左右,如果电压不足(误差较大)或没有电压则线路肯定有问题。2、线路电压正常,可以用一只好的烟感来替换看下。好的最好改为旧烟感地址码,换好后控制器复位,看那点是否还报故障。如不报故障则烟感损坏了,否则仍是线路...
消防中火灾自动报警系统中
烟感
老是无故
报故障
、故障恢复,而且不规律是...
答:
线路有接地,查好恢复线路即可
烟感报故障
有哪些原因
答:
烟感
的种类很多,用的最多的有家庭用的烟感报警器和无线烟感报警器、独立烟感报警器这三种。
故障
的原因,依次排序如下:1.烹饪;2.水蒸气和湿气的影响;3.吸烟所产生的烟雾;4.电源;5.灰尘。1.许多报警器对于烹饪所产生的烟雾误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对非常微小的烟雾粒子是比较...
感烟
火灾报警器
故障
答:
1、首先看外观是否有进水痕迹(有些
烟感
在空调管道下安装,会有冷凝水滴下);2、检查探测器是否丢失或松动(不排除有好奇人拆下);3、测量是否有电压,如无电压检测线是否短路或接地(进口产品如果线接地或短路,回路卡会受冲击无电压输出,如线没有问题,把
主机
重新启动就会正常、国产产品需要重新...
海湾
烟感报故障
怎样处理
答:
如电压在18V左右的是正常的,接线端子检查是否存在接线不良现象;如果很低线路就出现问题了,需要对回路线路逐步检查。如有备用
烟感
,可以替换一下看看,解决设备本身
故障
问题。在更换前需要对备用烟感进行地址码设定。处理后,控制器复位看故障是否可以清除。如还有问题可以联系我或者联系我们当宁消防网。
北大青鸟的
烟感
一会常亮灯一会正常
主机报故障
是怎么了
答:
由于建筑电气火灾报警线路采用的是弱电且都是插接件连接的设备,很易造成误报警。一、线路接触不良。二、施工中线路没挂锡。三、部分接线端子松动。四、因设备颠是插接方式,设备插接件时间久了接触不良上述现象都有可能产生巡检不着设备。
你好,消防中的点型
感烟报故障
怎么处理,一般有几种情况
答:
单个烟感报故障,首先测量线路,看信号线电压是否正常,如果电压有问题,就查找从接线处到烟感的线路。如果线路正常,就测试烟感,看是安装问题还是
设备问题
,安装不到位会报故障,,设备损坏就换个新的。烟感报警器产生误报原因主要有以下几种:1、烹饪 2、当通上电以后,报警器就会响个不停 3、...
消防
烟感
多处报火警
故障
复位后就没事了 但过会还是报
答:
火警估计是探测器进灰尘了,误报警,清洗或更换。
故障
的排查先确定故障设备是否有工作电压,没有是线路问题,有是设备坏了。