www问答网
所有问题
当前搜索:
烟感探测器距离风口位置多远
感烟探测器
和排烟
风口
的
距离
不小于多少?
答:
按照规定,感烟探测器与排烟口、送风口距离
不能小于1.5米
,与多孔送风口距离不小于0.5米。
烟感器
可以安装在空调口或新
风口
旁边吗
答:
烟感器可以安装在空调口或新风口旁边吗
要距出风口1.5米
。 下面是《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013原文: 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。独立烟感器可以安装在化学品仓吗 1.危险...
烟感探测器
安装间距是多少?
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;
感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m
。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
消防弱电
烟感
离回
风口多远
答:
《火灾自报警系统设计规范》
要求点型探测器至空调送风口边水平距离应于1.5m并宜接近风口安装
所没明确规定距离风口尺寸理解要影响管道清理维修烟周边建筑结构满足烟基本设置要求行
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离
不应小于0.5m
。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
烟感探测器
安装
距离
是多少?
答:
烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调送风口边的水平距离,
不应小于1.5米
,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装...
烟感
与灯具的
距离
,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求
答:
5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离
不应小于0.5m
。
烟感器
一般是
多少距离
装一个
答:
一般为直径15米,半径7.5米 1.
烟感探测器
就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。2.温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现...
消防
烟感
喷淋的布置有什么要求
答:
3.
烟感
周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的
距离
小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只
探测器
。5. 探测器至空调送
风口
边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送 封顶棚孔口的水平距离不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感离空调送风口规范多远
烟感离风口的最小距离
烟感与空调口距离
烟感距离空调回风口距离
烟感距风口最小距离是多少
烟感与风口的距离规范是多少
烟感与风口的距离规范
烟感与空调出风口的距离要求
烟感设置距离