答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;
感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m
。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
烟感
器可以安装在空调口或新
风口
旁边吗
答:
烟感器可以安装在空调口或新风口旁边吗
要距出风口1.5米
。 下面是《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013原文: 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。独立烟感器可以安装在化学品仓吗 1.危险...
消防
烟感
和空调出
风口
的
距离
法规
答:
1、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:(1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。(2)、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。(4)、在宽度小于3m...
烟感
离空调出
风口距离
近会引起报警吗?
答:
会,
一般水平间距不小于1.5米
。以下为规范要求:《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013原文:6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。
消防
烟感
国家标准安装的
间距是多少
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离
不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;
感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m
。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装...
消防
烟感
和空调出
风口
的
距离
法规
答:
探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,
不应小于0.5m
;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半...
烟感
和温感探测器的安装
间距
要求及规范
答:
3. 探测器与墙壁或梁边的水平距离应不小于0.5米。4. 探测器周围0.5米范围内不应有遮挡物。5. 探测器至空调送风口边的水平距离应
不小于1.5米
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离应不小于0.5米。6. 烟感探测器是通过监测烟雾浓度来实现火灾防范的。它内部采用的技术先进的离子式烟雾传感器,是一种...
空调新
风口
离
烟感多少
公分合适
答:
不少于1.5米
。参见GB50116-2013的6.2.8条。送风会影响烟雾进入到探测器内,所以有距离要求。
消防弱电
烟感
离回
风口
多远
答:
《火灾自动报警系统设计规范》要求,点型探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
,并宜接近回风口安装。所以,没有明确规定距离回风口的尺寸,那么可以理解为只要不影响管道清理维修,烟感周边建筑结构满足烟感的基本设置要求,就行了。
烟感
探测器安装
距离是多少
?
答:
烟感
探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5米。烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调送
风口
边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装
间距
不应超过10m,
感烟
探测器的...