www问答网
所有问题
当前搜索:
烟感的间距消防规范
消防烟感
国家标准安装
的间距
是多少
答:
消防烟感国家标准:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。...
消防烟感
设计
规范
GB
答:
二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置
三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。四、
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物
。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾...
感烟
探测器的安装
间距
不应超过多少米
答:
不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m
。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。它在内外电离室里...
消防烟感
和空调出风口
的距离
法规
答:
(2)
、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。(4)、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的...
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
烟感间距布置要求:1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
;探测器周围水平距离0.5m内,...
感烟
探测器的安装
间距
不应超过多少米
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距
不应超过10m
;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
消防烟感
,温
感距离
多少配置一个?温感热量达到多少会产生爆破?
答:
二、
设于走道的烟感,则按15米的间距设置
,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。四、
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物
。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。该文章来自(中山深华消防公司):...
消防
规定隔墙离顶
距离
多少可以室内不装
烟感
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距
不应超过10m
;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。烟感:(1) 当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80...
消防烟感
国家
规范
有什么要求?
答:
2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、
感烟
火灾探测器、火焰探测器或其组合。3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。4 对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。5 对使用、生产可燃气体或...
烟感与灯具的距离,以及自动喷淋喷头与
烟感的距离
有什么要求
答:
不要小于50cm。依据《自动火灾报警设计
规范
》GB50116-2013.pdf 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁
的距离
小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防烟感安装规范标准
消防烟感设计规范GB
消防烟感安装距离规范标准
消防烟感离梁的距离规范
消防烟感安装间距
楼梯间烟感设置要求
消防烟感设计规范要求
消防烟感距离新规范
消防喷淋头间距