独立式感烟探测器安装
烟感
报警
器安装
高度是多少?
答:
烟感探测器
:1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
消防
烟感安装
规范标准
答:
3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m
。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟感器与端壁的距离不应超过安装距离的一半。5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小...
烟感探测器
价格及
安装
方法
答:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
;3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;烟感探测器常见错误安装方法:1、探测器离梁、墙太近;2、探测器指示灯安装方向不正确;3、探测...
烟感器
的工作原理和
安装
方法
答:
感烟器:是烟雾火灾报警器的的统称。烟
感器
有两种类型,离子
式感烟探测器
和光电式感烟探测器。烟感器从用途上分主要有三种:
独立
型,联网型,无线型。烟感
器安装
方法:1、打开外包装,取出烟感器;2、长按启动按键,待提示灯亮起后松开手指,听到提示音后完成启动;3、将包装内附带的任一背胶磁铁...
消防
烟感器
与模块如何
安装
与接线
答:
还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。
感烟探测器
的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。消防烟
感器
与模块
安装
与接线图如下:烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。
独立式烟感器
易
安装
在家里什么地方去
答:
独立式感烟探测器
一般是
安装
在家庭、网吧等小型场所进行烟雾的探测。
独立式烟感探测器
一般通过9V叠层电池、1.5V的5号电池或者AC220V直接供电,安装使用方便,可以实现
独立探测
、独立报警,不需和火灾报警控制器连接。独立式烟
感器
注意:根据烟感的用电功耗充分考量电池的电压、容量、最大持续脉冲能力等各...
烟感器安装
规范要求
答:
1、
安装感烟探测器
时,应与墙面及两侧位置呈一定水平的距离。一般水平距离不能低于0.5米。 此外,还要注意避免在感烟探测器周围0.5米的范围内留下其他遮蔽物。2、安装感烟探测器时,空调出风口应留出必须要水平距离,注意它的水平距离不能小于1.5米,一旦距离太大就会影响后期的感应。3、安装感烟...
烟感
报警器怎么
安装
? 怎么接线?
答:
独立烟感
,不需要接线,使用电池供电。总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子:
探测器
的...
独立式
光电
感烟
火灾
探测
报警器必须打孔
安装
吗
答:
独立式光电感烟火灾
探测
报警器必须打孔
安装
。报警器打孔安装能直接发出警报提醒现场人员迅速报警并及时疏散逃生。
独立式感烟
火灾探测报警器报警原理:光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。
烟感探测器安装
距离是多少?
答:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,
感烟探测器
的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于
探测器安装
间距的一半。
烟感探测器
使用注意事项 1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会...