消防烟感安装规范标准

如题所述

消防烟感国家标准:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。
2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。
3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。
4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟感器与端壁的距离不应超过安装距离的一半。
5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小于0.1m。
6、烟雾探测器与灯具的水平距离不应小于0.2m。
7、感烟探测器与喷嘴的水平距离不应小于0.3m。
8、房间以书架、设备或隔板隔开,顶距天花板或横梁的距离小于房间净高的5%的,在每个隔开的部分至少安装一个烟雾探测器。
9、烟雾探测器与热水器的距离不应小于1.5。

扩展资料:
1、新型高性能传感器可以有效检测阴燃火灾的发生。
2、报警采用专业芯片设计。
3、烟房采用防虫网设计,避免意外惊动昆虫。
4、LED灯——显示报警正常工作和报警状态。。
5、外壳采用防火ABS工程塑料,美观大方。
6、性能参数:DC9V电池;工作温度:-10℃~+50℃;相对湿度:≤95%rh(40℃±2℃);输出形式:声光报警。
烟感的设置要求
每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于 6m;
2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。
4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。
5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送 封顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。
6.喷淋离开墙面的距离应该小于 1.8 米,两个喷淋之间的间距应该大于 2.4 小于 3.6 米。喷淋 离灯具、风口的距离应该大于 0.3 米。
7.喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷 头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m 且〉0.6m。 8,.喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答