www问答网
所有问题
当前搜索:
电力设备预防性试验规程2021
变压器油色谱分析的国家标准是什么?
答:
1)A、B级检修后,66kV及以上:1,4, 10,30天;2)运行中
电网
侧: 750kV:1个月; 330kV~500kV:3个月:220kV:6个月;35kV~110kV:1年。3)运行中发电侧: 120MVA及以上的发电厂主变压器为6个月;8MVA及以上的变压器为1年;8MVA以下的油浸式变压器自行规定:4)必要时。二、判断标准 按《DL/...
35kV电缆直流耐压
试验
时,要打多少?
答:
对于35kV电缆进行直流耐压
试验
时,需要依据国家相关标准进行测试,一般情况下需要打1.5倍电压,即52.5kV,持续30分钟。具体打多少要根据该电缆的类型、规格、用途、要求等来确定。需要注意的是,直流耐压试验是电缆出厂前和敷设前必须进行的一项重要测试,可验证电缆的绝缘性能是否符合标准要求。测试时需要使...
高压配电
预防性试验
国家要求
答:
法律分析:根据国家《
电力设备预防性试验规程
》,配电室各设备检测周期如下:1)高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次。2) 10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力...
高压
试验
标准规定
答:
法律依据:《中华人民共和国电力行业标准
电力设备预防性试验规程
》第六条 6.4.1 定期试验项目见表 5 中序号 2、3、4、5、6、7、8、19、20,其中 4、5 项适用于 35kV 及以上 变电所用变压器。6.4.2 大修试验项目见表 5 中序号 2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、19、20、...
10kv变压器耐压
试验
电压值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验
耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
高压配电
预防性
实验是安全要求还是国家要求
答:
高压配电预防性实验是安全要求还是国家要求:根据国家《
电力设备预防性试验规程
》,配电室各设备检测周期如下:1、高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次。2、10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3、0.4KV避雷器每年试验一次。4、电力电缆项目...
供电
部门对配电房
预防性试验
规定一年做一次吗?
答:
是的,一年做一次。国家行业安全
规范规程
标准:1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596《
电力设备预防性试验规程
》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神,结合大唐集团公司的具体情况,特制定本规程。
电机耐压
试验
,泄漏电流设定多少?
答:
在《
电力设备预防性试验规程
》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:有条件时可分相进行。1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3...
...江苏地区内,20kv的电气
设备
进行
预防性试验
有没有一个固定周期的_百...
答:
按照《
电力设备预防性试验规程
》的规定,20kV及以下的电气设备进行预防性试验周期为1-3年一次。预试周期长短,应根据设备的具体情况加以选择。重要、新投、有缺陷设备的周期应缩短;绝缘稳定设备的周期可适当延长。交接试验后一年未投入运行的设备在投运前要求重新试验,新建设备投运 1 年后宜进行预试。近...
110kV变压器套管安装前需做什么实验
答:
为了及时有效地发现电容型套管绝缘受潮,《
电力设备 预防性试验规程
》规定大修后或运行中油纸电容型110kV套管主绝缘的tanδ值在20℃时不大于1.0%,当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地的介质损耗因数,其值不大于2。电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力设备预防性试验周期暂行规定
负序电流保护试验方法
DLT593预防性试验规程
预防性实验国标2021
电气设备预防性试验标准最新
电气预防性试验规程596
配电室国家标准GB50053
最新电力预防性试验规程
10kv预防性试验几年一次