高压试验标准规定

如题所述

法律分析:具体内容在中华人民共和国电力行业标准电力设备预防性试验规程有详细规定。

法律依据:《中华人民共和国电力行业标准电力设备预防性试验规程》第六条 6.4.1 定期试验项目见表 5 中序号 2、3、4、5、6、7、8、19、20,其中 4、5 项适用于 35kV 及以上

变电所用变压器。

6.4.2 大修试验项目见表 5 中序号 2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、19、20、22,其中

13、14、15、16 适用于更换绕组时,4、5 项适用于 35kV 及以上变电所用变压器。

6.5 油浸式电抗器

6.5.1 定期试验项目见表 5 中序号 1、2、3、4、5、6、8、19、20(10kV 及以下只作 2、3、6、7)。

6.5.2 大修试验项目见表 5 中序号 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、19、20、22、23、24,其中

10、11 项适用于 330kV 及以上电抗器(10kV 及以下只作 2、3、6、7、9、22)。

6.6 消弧线圈

6.6.1 定期试验项目见表 5 中序号 1、2、3、4、6。

6.6.2 大修试验项目见表 5 中序号 1、2、3、4、6、7、9、22,装在消弧线圈内的电压、电流互感器

的二次绕组应测绝缘电阻(参照表 5 中序号 24)。

6.7 干式变压器

6.7.1 定期试验项目见表 5 中序号 2、3、7、19。

6.7.2 更换绕组的大修试验项目见表 5 中序号 2、3、7、9、13、14、15、16、17、19,其中 17 项适

用于浇注型干式变压器。