电缆对地电阻多少正常
电线对地
绝缘
电阻
的标准是
多少
?
答:
1、用绝缘摇表摇测,
一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上
,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...
电缆
的绝缘
电阻
值是
多少
答:
电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大
,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力...
电缆
两线之间阻值
多少
合格?
答:
电缆相间的绝缘值参考对地绝缘值,
低压380V电缆两相之间绝缘电阻大于0.5MΩ合格
,10KV电缆相间绝缘电阻大于10MΩ才合格
对地
绝缘
电阻多少
为合格?
答:
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准
。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻
不应低于1MΩ
/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不...
低压
电缆
相间和
对地
的绝缘
电阻
标准是
多少
?
答:
低压
电缆
相间和
对地
的绝缘
电阻
标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
规范规定:低压
电线
和
电缆
,线间和线
对地
间的绝缘
电阻
值必须大于0.5MΩ...
答:
以住宅为例:照明在不安装灯具的情况下,一般是9~~15M,空调插座30~~150 厨房 卫生间30~~200M 普通插座最低,因为现在多余1跟线就要接头,烫锡,恢复绝缘,所以绝缘
电阻
最低,一般不超过1.5M,有的就是刚刚0.5M。以上是整个户内的线路
对地
两线之间的绝缘电阻。
电缆
同线的情况一样,主要...
电缆
的绝缘
电阻
值是
多少
算
正常
?
答:
低压
电缆
测量绝缘
电阻
应使用1000V兆欧表进行测量。 常温下(摄氏20度)电缆芯线
对地
及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值: 当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧;6-10KV为400兆欧;20-35KV为600兆欧。 当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算。
电缆
绝缘
电阻
值
多少
为标准
答:
一般情况下,电力
电缆
的绝缘
电阻
3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
三相接地
电阻多少
是
正常
答:
电力系统中,设备、
电缆
等的接地
电阻
,规程规定是每千伏不小于1兆欧;用500V摇表摇测,那么就是不小于0.5兆欧,当然同时还要看摇出数值的吸收比合格与否;如果电阻与吸收比都合格的,那么测量的设备、电缆的电阻值就是
正常
的
对地
绝缘
电阻
值
多少
为
正常
?
答:
对地
绝缘
电阻
值是0.5兆欧为
正常
。家用电路中的绝缘电阻大于等于0.5兆欧是合格的,绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。另外,家用电器和导线的绝缘电阻要求不...