www问答网
所有问题
当前搜索:
电缆管道敷设
电缆
穿导管
敷设
注意事项
答:
电缆穿导管敷设时,先将管子敷设好)明设或暗设*,再将电缆穿入管内,穿入管子电缆数量符合要求,要求
管道
的内径等于电缆外径的1:5~2倍,管子的两端应做喇叭口。单芯电缆不允许穿入钢管内。
敷设电缆
管时应有0.1%的排水坡度。管子敷设先将管子敷设好(明设或暗设),再将电缆穿入管内。管道内径要求管道的内径...
电力
电缆
穿管地埋
敷设
要求?
答:
1、
管道
选择:地埋
电缆
通常通过管道进行
敷设
,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通负荷、挖掘工程)对电缆造成损害,规范要求明确电缆的敷设深度。这通常取决于地埋环境的特点,例如道路、人行道、草坪等。3...
电线管道
怎么
敷设
?
答:
一、柔性
管道敷设
超过以下长度时,应在中间加装分箱或加大管径:1)管道总长度超过20m,无弯曲时。2)管道总长度超过14m,只有一个弯头。3)管道全长8米以上,有两个弯头。4)管道长度大于5米,有三个弯头。二、导线保护管遇有下列情况之一时,应在中间加装接线盒或
电缆
盒,接线盒或电缆盒的位置应...
电缆敷设
规范
答:
本文将介绍
电缆敷设
的规范要求,帮助读者更好地了解电缆敷设的标准。直埋电缆直埋电缆时,埋深至少0.7m,穿越农田时不低于1m,穿越建筑物等处需设标志,以确保电缆的安全性。铠装电缆铠装电缆时,金属外皮接地,软土细沙覆盖,两端设保护盒,以保证电缆的可靠性。️保护管电缆交叉、与
管道
交叉、穿越公路,均需穿...
电缆
在热力
管道
附近
敷设
要求距离是多少
答:
电力
电缆
在热力
管道
上方
敷设
时与热力管道的距离是不小于1000mm。1、按照相关安全规定,电力电缆不宜在热力管道上方平行敷设,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。2、电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在...
水电安装规范之管线布线原则
答:
暗管布放4对对绞
电缆
或4芯以下光缆时,
管道
的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。局部干扰源所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。暗管长度规定暗管直线
敷设
长度超过30米时,中间应加装过线盒;暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ...
电缆
保护管基础垫层施工、
管道敷设
、管道包封步骤
答:
管道敷设
,严谨细致的工艺流程 1、承插式连接方式中,密封圈的使用至关重要,连接前务必清洁管内外,确保接头处的紧密无间。2、在垫层验收合格后,逐根检查管材,剔除任何质量瑕疵,严格按照厂家技术标准进行安装,确保工程质量。3、为了顺利安装,可在橡胶密封圈和插入端表面均匀涂抹中性洗净剂或起泡肥皂,...
电缆
直埋地穿管
敷设
的方法
答:
5、
电缆
接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约 600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。6、 电缆相互交叉,与非热力
管道
和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在保护管中。保护管长度应超出交叉点前后 1m,交叉净距不得小于...
埋地
敷设电缆
与
管道
的净距要求
答:
埋地
敷设
的
电缆
与可燃气体及易燃液体
管道
平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与...
电缆
线路
敷设
规范
答:
本文介绍电缆线路的敷设规范,包括
电缆敷设
的位置、交叉点的处理和保护管的长度等。平行敷设严禁将电缆平行敷设于
管道
的上方或下方,以免电缆互相交叉,与非热力管和管道交叉,穿越公路时,都要穿在保护管中。交叉点处理电缆线路在交叉点处应采取交叉、分层、分段等方式处理,以免电缆互相交叉,影响电缆的使用效果。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆管道敷设规范
电缆管道敷设施工方案
电缆管架敷设
电线电缆敷设规范
电缆穿管埋地敷设规范
电缆保护管埋地敷设规范
室外电缆套管敷设规范
直埋电缆敷设
电缆直埋敷设要求