www问答网
所有问题
当前搜索:
空调风管支吊架
空调
水管
吊架
间距规范标准
答:
空调
水管
吊架
间距规范标准如下:1、
风管
长边00mm时宜采用吊码安装吊杆间距≤1500mm 2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m...
风管吊架
可以固定到风管上吗?
答:
可以的,应采取防止晃动的措施。依据《通风与
空调
工程施工质量验收规范》,
风管支
、
吊架
的安装应符合下列规定:1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m或3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3...
各种管线
支吊架
规范总结
答:
一、电气桥架支吊架规范 水平安装的桥架,间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风
空调风管支吊架
风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
通风与
空调
施工
风管
系统支,
吊架
安装规定有哪些
答:
通风与
空调
施工
风管
系统支、
吊架
安装规定:1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。
通风
空调
末端
风管
固定支架规范无具体要求,如何规范施工。
答:
当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。3、立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线锤在中心处吊线,下面的管卡即可按线进行固定。4、
风管支吊架
间距如无设计要求时,对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风...
空调
冷冻水管管道
支吊架
安装应该参考哪本图集?
答:
应该参考国家标准《通风
空调
工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定图集:风道应水平安装,风道直径或长边长应小于或等于400mm,间距不大于4m,400mm或3m,螺旋风道的
支管
与
吊架
的距离可分别延长至5m和3.75m,风道垂直安装。间距不大于4m单直管至少有2个定点,超宽,超重等直径或边长大于2500毫米的...
中央
空调
管道支架安装是怎样的
答:
●(1)
风管支
、
吊架
的型钢材料应按风管、部件、设备的规格和重量选用,并应符合设计要求 当设计无要求时,在最大允许安装间距下,风管吊架的型钢规格应符合最新《通风与
空调
工程施工规范》的相关规定 ●(2)水管支、吊架的型钢材料应按水管、部件、设备的规格和重量选用,并应符合设计要求。当设计无要求...
暖通工程
风管
安装施工?
答:
1.
空调风管
施工流程确定标高 →制作吊架 →设置吊点 →安装吊架→预检风管→法兰连接 (垫料穿螺丝) →风管排列 →无法兰连接 (抱箍式插条式) →安装就位找平找正 →检验 →评定2.风管安装施工方法2.1
风管支吊架
制作安装(1)风管支、吊架的安装要做到牢固、可靠,支吊架的间距按规范执行;支...
通风
空调
末端
风管
固定支架如何规范?
答:
其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; 竖井内的立管,每隔2-3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定;这要看什么管道,如热水温度小于等于100℃,管子材质为碳钢管、不锈钢管、铜管等,热水管道
支吊架
间距与...
风管支吊架
套什么定额
答:
问题一:
风管
的支架包含在定额内,但是风管部件的支架是否包括中定额内呢?如果不包含,如何计算风管部件的支架? 风管的支架包含在定额内,风管部件的支架没包括在定额内;风管部件的支架应该套设备支架 问题二:通风管道部件的
吊架
怎么套定额 通风与
空调
施工风管系统支、吊架安装规定:1.风机、空调...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
装配式风管吊架
风管支架图片
风管丝杆支吊架
风管支吊架价格
风管支吊架
风管支吊架距离
风管支吊架规范
圆形风管支吊架
风管支吊架图集08k132