www问答网
所有问题
当前搜索:
风管支吊架
通风与空调施工
风管
系统支,
吊架
安装规定有哪些
答:
通风与空调施工
风管
系统支、
吊架
安装规定:1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。
通风空调末端
风管
固定支架规范无具体要求,如何规范施工。
答:
当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。3、立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线锤在中心处吊线,下面的管卡即可按线进行固定。4、
风管支吊架
间距如无设计要求时,对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风...
消防通风固定支架规范要求是几米一个?
答:
一般是不超过4米一个。
风管支
、
吊架
的安装应符合下列规定:1、 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管...
风管支吊架
套什么定额
答:
按2000年全国统一定额第九册中,
支吊架
是含在
风管
子目内的,其
支架
油漆或自身管道表面油漆、保温都需执行第十一册相应子目,但有例础的就是如果在风管安装中有落地支架,就需要按照第九册中的其他相应子目去套取使用了。
对于长度超过2500mm超长
风管支吊架
怎么选择
答:
4、吊杆安装间距,当
风管
水平安装时:风管长边≤630mm时间,
支架
间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。
2000*630的消防排风管道
支吊架
间距应该是多少?
答:
2000*630尺寸的消防排烟
风管
属于大尺寸风管,水平安全时
支吊架
之间的间距不应>3m。垂直安装间距不应大于4m,单根直管至少要有两个固定点。其他方面,当水平悬吊的主干风管长度超过20m时要设置防晃支架。
暖通工程
风管
安装施工?
答:
1. 空调风管施工流程确定标高 →制作吊架 →设置吊点 →安装吊架→预检风管→法兰连接 (垫料穿螺丝) →风管排列 →无法兰连接 (抱箍式插条式) →安装就位找平找正 →检验 →评定2.风管安装施工方法2.1
风管支吊架
制作安装(1)风管支、吊架的安装要做到牢固、可靠,支吊架的间距按规范执行;支...
通风空调末端
风管
固定支架如何规范?
答:
其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; 竖井内的立管,每隔2-3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定;这要看什么管道,如热水温度小于等于100℃,管子材质为碳钢管、不锈钢管、铜管等,热水管道
支吊架
间距与...
风管
抗震
支吊架
横梁的选择?
答:
沿墙敷设的风管常采用托架固定。托架安装时,圆形风管标高以风管的轴线标高为准,矩形风管的标高以管底标高为准。根据风管的标高画出托架横梁上表面的位置线,再根据
风管支
架的间距要求,确定支架的具体位置,然后将托架的衡量固定在墙壁上。风管抗震支架详细施工可参考相关抗震
支吊架
施工规范。
急求!!!通
风管
道支架计算
答:
在实际施工中,1000*320的
风管支吊架
的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000+150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#角钢1.15米,12mm圆钢2米,其中两个支架按防晃支架计算(将螺杆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤