www问答网
所有问题
当前搜索:
窨井可燃气体检测仪安装规范
地下
燃气
管道的泄漏检查应遵守哪些规定
答:
制定检测周期,并应加强巡视和泄漏检查
。用手持式可伸缩探杆,多角度旋转探头,可方便地对地上、地下的可燃性气体检测。检漏仪要能根据外界环境变化,通过调整增益,设定报警临界点,从而能提高查漏精度。
仪器最好要配吸气泵,吸入式检漏
,这样灵敏度有保证,而且反应速度快。仪器配置应具有良好的循环、通风...
排水检查井距建筑物的距离是如何规定的
答:
经多功能
气体检测仪
进行气体检测,确定危险气体超标报警时,采用鼓风机强制通风15分钟后再使用多功能气体检测仪进行检测,经检测危险气体未超标报警则按第5条执行。
火场内攻前应当做好哪些安全检查
答:
1、检查是否佩戴阻燃头套。2、检查战斗服穿戴是否规范
(拉练是否拉上、围领是否粘好、战斗服拇指扣是否套于大拇指上)。3、检查头灯是否打开。4、检查呼救器是否打开。5、检查空气呼吸器压力,估算使用时间。6、检查对讲机频道、信号和电量,测试通讯效果。危化品事故处置前“八不忘”1、不忘安全距离和...
井
下作业过程中坚持什么的关井原则
答:
确定施工范围(由管理方或管理方指定代表人指出相应的作业井位);3、相关方对作业人员进行安全、环境保护的书面交底,并要求签字确认;4、在管理方同意下,按照
规范
要求正确开启相关作业井上的
窨井
盖;5、以
气体检测仪
对作业井进行气体检测,
测绘生产外业作业人员安全管理
答:
打开窨井盖做实地调查时,井口要用警示栏圈围起来,必须有专人看管。夜间作业时,应设置安全警示灯
。工作完毕必须清点人员,在确保井下没有留人的情况下及时盖好窨井盖。 4)对规模较大的管道,在下井调查或施放探头、电极导线时,严禁明火,并应进行有害、有毒及可燃气体的浓度测定,有害、有毒及可燃气体超标时应打开...
受限空间作业人员的职责是什么
答:
可燃气体
浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时,其被测浓度不大于 0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时,其被测浓度不大于 0.2%(体积百分数)。4、 通风 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。采用管道送风...
压力管道的修理和技术改造的基本要求有什么?
答:
检查前,检查人员应对管道的介质特性(如腐蚀性、毒性、温度、压力等)、管道的结构特点(材料、壁厚、管件、支吊架等)及设计和
安装
情况须有一个全面的了解,以便决定切实可行的检测手段。 管道的泄漏检测常用的方法为:嗅、听、目视;用发泡剂(如肥皂液等);试纸或试剂;
气体检测器
;超声波泄漏探测器或红外线温度
测试仪
...
建筑业存在的安全风险有那些?
答:
1)应遵守先通风、检测,后作业的原则。打开
窨井
盖至少5分钟以上才可探视井下情况; 应配备氧气浓度、有害气体浓度
检测仪器
、报警仪器、隔离式空气保护器具(空气呼吸器、氧气呼吸器等)、通风换气设备和抢救器具(绳缆、梯子等)。 下井调查或施放探头、电极、导线前,必须进行有毒、有害及
可燃气体
的浓度测定,超标的管道...
动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、断路、设备检修等作业安全...
答:
4.1.3
可燃气体
为0。4.1.4 打开所有人孔、手空、料孔、风门、烟门进行自然通风。4.1.5 必要时可以采取机械通风。4.1.6 采用管道通风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。不准向设备内冲氧气或富氧空气。4.1.7 在缺氧,有毒环境中,应配戴隔离式防毒面具。4.2 监测4.2.1 作业前30分钟内,必须对设备...
日常生活中有哪些致命却易被忽视的安全隐患?
答:
二、家庭用电。电器为家庭方方面面带来便捷的同时,用电安全也需要注意。对人体安全的电压是36V,而家用电电压是220V,因此用电安全不言而喻。不用湿手碰电源,定期检查是否有电路老化现象,注意用电器功率不要太大等等。三、溺水。常言道“水火无情”。尤其夏天天气炎热,游泳成为了人们休闲的选择。而...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
可燃气体报警器安装规范
可燃气体浓度检测仪安装规范
气体探测器安装规范 国标
燃气报警器规范GB50498
可燃气体仪表安装要求
可燃气体安装规范GB
厨房可燃气体探测器安装规范
甲烷可燃气体报警仪安装位置
可燃气体检测仪安装要求标准