答:
1. 线型光束感烟探测器的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的相关规定
。2. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3米至1.0米,距地高度不宜超过20米。3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和...
下列关于
线型红外光束感烟
火灾
探测器
的
安装
说法错误的是( )。_百度...
答:
线型红外光束感烟火灾探测器的安装,
应符合下列要求: (1)当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m
;当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。 (2)发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。 (3)相邻两组探测器光束轴...
线型红外光束感烟
火灾
探测器
的
安装
要求?
答:
4、发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。5、发射器和接收器应
安装
牢固,并不应产生位移。
线型红外光束感烟探测器
在大空间场所
安装
时,光束轴线距地高度不宜超过...
答:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)中有规定:
线型光束感烟
火灾
探测器
的设置应符合下列规定:1.探测器的光束轴线距至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m,距地高度不宜超过20m。
线型光束感烟
火灾
探测器安装
要求
答:
线性光束感烟探测器的安装要求如下:1探测器束轴至天花板的垂直距离应为0.3m~1.0m,距地面的高度不应超过20m
。2相邻两组探测器之间的水平距离不应大于14m,探测器与侧墙之间的水平距离不应大于7m且小于0.5m,探测器的发射器与接收器之间的距离不应超过100m。3探测器应设置在固定结构上。4探测器...
消防弱电中
线型光束感烟探测器
的发送器和接收器怎么布线和
安装
?急急急...
答:
发送器与接收器都需要布线的,发射器:DC24V电源线二根 接收器:信号总线二根,DC24V电源线二根。
安装
注意固定,
红外光束
是一种比较容易出故障的设备。安装不到位会导致后期经常故障。1、安装实体部位,工作时不能有抖动;2、不受天气冷暖影响而形成光线偏移;3、光路线路绝对不能有遮挡物;4、其他说明...
线型红外光束感烟
火灾
探测器
的
安装
,应符合哪些要求
答:
1、探测距离的要求。探测长度不超过100米,
探测器
探测宽度最大14米。2、不要固定在容易震动或位移的地方 3、应不要对日光,减少日光的影响。
怎样连接
线型光束感烟探测器
答:
线型
光束感烟探测器,它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。与点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。
红外光束感烟探测器
又分为对射型和反射型两种。线性光束感烟探测器内置性能卓越...
线型光束感烟
火灾
探测器
适合
安装
在什么场所?
答:
线型光束感烟火灾
探测器
广泛应用于高大空间,但其也有局限的地方。下列场所不适宜
安装线型光束感烟
火灾探测器:天棚高度超过40m的场所(无其他办法时,需分层布置线型光束感烟火灾探测器);天棚未封顶的场所;无法进行维护的场所;有强磁场的场所;存在大量灰尘、干粉或水蒸气的场所;平时环境比较洁净,但...
烟感器
的工作原理和
安装
方法
答:
感烟器:是烟雾火灾报警器的的统称。烟感器有两种类型,离子式
感烟探测器
和光电式感烟探测器。烟感器从用途上分主要有三种:独立型,联网型,无
线型
。
烟感器安装
方法:1、打开外包装,取出烟感器;2、长按启动按键,待提示灯亮起后松开手指,听到提示音后完成启动;3、将包装内附带的任一背胶磁铁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
红外光束感烟探测器接收
三江线性光束感烟探测器布线
线型光束感烟器安装方法
红外光束感烟探测器安装要求
线型光束感烟探测器安装规范
线性光束感烟火灾探测器规范
线型光束烟感怎么安装
红外烟雾探测器钢梁下安装
线性光束感烟探测器感应范围