www问答网
所有问题
当前搜索:
线管跨接地线正确施工图片
电气配管螺纹连接时使用的跨接线是什么规格的?
答:
1、根据标准图集《钢导管配线安装 03D301-3》中要求:电气配管螺纹连接时使用的
跨接线
,应该用铜芯软导线,截面4mm2.2、如图所示:
kbg穿
线管
与管件在工程中如何连接使用,有
图片
吗?直观点。
答:
KBG穿线管为薄壁镀锌
电线管
,也称为国标扣压式导线管;其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,以达到紧密连接。KBG穿线管是经精密加工而成,其连接方式也很简单,无需焊机和套丝设备,也不需要
跨接地线
,无需刷漆,省却了传统熔焊和套丝等杂乱的
施工
工序。只需将直管用接头衔接收与管,螺纹...
20
电线管
穿几根线
答:
水电
施工
是比较费心思的工序,大部分家庭会选择暗装电线,这样就涉及到电线穿管的问题,那么20
电线管
穿几根线?电工穿线有哪些技巧?一起来看看吧! 20电线管穿几根线: 通常可穿4根线左右,但具体根据线径大小决定,如2.5平的可能只能穿4根、6平的可能可以穿5根。但是国家规定,线管内的导线不可占管内面积40%。否...
线管
与线槽是否做
接地
连接?
答:
安装规范:明敷镀锌
线管
与镀锌线槽做
接地
连接;同时镀锌线管与镀锌线槽的每个连接接驳端都要用
地线
做跳线连接 监理要求在水平线槽内敷设扁钢,要看设计图纸要求,如图中没要求,镀锌线管槽就是接地支干扁带,无需再另加扁钢。详细规范和工艺图册都有。国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 建筑物防雷...
DN25的管能否穿两根3*2.5的电缆?
答:
热镀锌
线管
连接 处用专用接地卡跨接,两卡间连线: RBV-4m㎡;非镀锌钢线管(SC)采用丝接时,连接处的 两端用∮6~8圆管焊
跨接地线
;紧定管 管子连接件两端顶 丝拧紧至丝帽脱落即可完成
接地跨
接;电气导管与暖气、热水煤气管之间的平行距离不小于300mm ,交叉距离不小于100mm;电气导管穿过变形缝处使用软管连接,软管...
金属导管和线槽的安全
接地
规定
答:
为确保金属导管和线槽的接地安全,需要遵循以下规则。专用接地卡镀锌钢导管、可挠性导管和金属线槽,不得直接熔焊
跨
接
接地线
。应使用专用接地卡,并确保两卡间使用铜芯软导线连接,其截面积不少于4mm2。焊接跨接接地线当采用非镀锌钢导管螺纹连接时,务必在连接的两端焊接跨接接地线。而镀锌钢导管螺纹连接时,则需...
什么是JDG
线管
?怎么连接?
答:
2.JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统
电线导管
的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的
跨
接
接地线
,克服了普通金属导管的
施工
复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中...
室内电线走明线的方法
答:
一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于
接地线
。灯具照明电线规格用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。护套线二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上
施工
用,家装不太用到。线槽和
线管
...
KBG和JDG管安装时需要做
接地线
吗
答:
需要做管件的等电位连接(
接地线跨
接)。镀锌钢管(也就是电气设计图纸中经常出现的SC管)连接采用的是管箍丝扣连接,而管子套丝之后连接处没有镀锌层,不能构成电气通路,所以要采用跨接铜芯软线,而跨接软线也是用卡子直接压接的。KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,JDG为套接紧定式镀锌钢导管,现在最...
弱电消防怎样布线
施工
?
答:
根据设计确定出金属线槽的安装位置,测量定位,安装金属线槽的支、吊架,固定间距不应大于1.5~2m,采用金属膨胀螺栓固定,金属线槽连接采用专用连接板,接头处缝隙要紧密平直,非镀锌金属线槽在连接板的两端用不小于4mm2软铜线作
跨
接
接地线
。弱电消防布线
施工
注意事项 注意施工的规范性:需要注意弱电工程综合...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌管接地线示意图
金属线管跨接地线规范
线管接地跨接线怎么接
JDG接线盒跨接做法图片
接地规范标准国标50169
线盒和线管跨接地线图片
穿线管跨接地线正确的做法是
铁线管接地跨接做法
镀锌钢管跨接地线规范