金属线管跨接地线规范
金属
导管和线槽的安全
接地
规定
答:
金属
线槽不作为接地导体。但当设计无特殊要求时,金属线槽必须至少与接地(PE)或接零(PEN)干线连接两处。连接板的
跨
接
接地线
非镀锌金属线槽间的连接板两端,需跨接铜芯接地线。而镀锌线槽间的连接板两端,则无需跨接接地线,但必须配备至少2个带有防松螺帽或垫圈的固定螺栓以确保连接稳固。❌禁止的操作金属导管...
线管接地
有没有
规范
要求?
答:
1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和
金属
线槽不得熔焊跨接
接地线
,以专用
接地跨
接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3. 金属线槽不作设备的接地导体,...
请教电缆桥架和
金属线管接地
的相关问题,请指教
答:
1
金属
电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,
接地线
最小允许截面积不小于4mm2;3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不
跨
接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。12.1.2 电缆敷设严禁有...
剪力墙多根
金属线管接地
要求
标准
答:
1、
金属线管
应与接地装置可靠连接,连接方式应符合设计规定。2、金属线管的接地电阻应满足设计要求。对于无接地电阻要求的线管,其接地电阻应不大于10Ω。3、金属线管的接地线应采用专用的接地线,不得与其他电缆或管线共用。
镀锌
线管
和线槽的安装必须符合什么要求?
答:
1.镀锌
线管
和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊
跨
接
接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接...
金属线
盒与镀锌穿
线管
的
跨
接线连接有那些要求?
答:
跨
接线不小于4平方,两端用专用
接地
卡。
sc
电线导管
连接施工
规范
如何要求
答:
sc
电线导管
连接施工
规范
1、非镀锌钢导管内壁、外壁均应作防腐处理;暗敷于砼中的钢导管,其外壁可不做防腐处理。2、钢导管不应有折扁和裂缝,管内壁应光滑无铁屑和棱剌,管口处的端面应平整、无毛剌。3、镀锌的钢导管、可挠性导管和
金属
线槽不得熔焊跨接
接地线
,以专用
接地跨
接的两卡间边线为铜...
kbg管需要
跨接
吗?
答:
标准规范
上:
线管
与线管不需要
跨接地线
,但线管与箱体、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做跨接的。
金属
穿
线管
和线槽需要接地:在GB50303...
紧定管一定要
跨
接
接地线
么? 有没有什么
规范
强制规定的? 一般用紧定管...
答:
14
电线导管
、电缆导管和线槽敷设 14.1 主控项目 14.1.1
金属
的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊
跨
接
接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;这是主控项目,也就是必须得做的。详见50303-...
有没有清楚穿
线管
施工
规范
的
答:
如马鞍卡,元宝卡等)。4、做
跨接地
,将管与管连接处,管与箱体连接处,管与桥架连接处,用BV2.5或BV4做弹簧状在管与管或桥架或箱体的两端连接处连接。5、管壁刷防锈漆和防火涂料 如果是
金属
软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的,
规范
要求照明系统不超过1.2米,动力系统不超过0.8米。