的压力是多少?
答:
对于生活给水和消防
给水管道
,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。
强度试验
是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
室内
给水
系统
强度试验
及
管道
冲洗中注意事项有哪些
答:
对
管道
试压及冲洗时,应注意事项:(1)
试验
压力一般为管道系统工作压力的1.5倍,对生活
给水
系统不宜超过0.6MPa。(2) 试压时应先将系统充满水,并在其系统的最高点设临时排气阀,进行排气。(3) 试压时,当系统较小时,应采用手动试压泵。升压应缓慢,达到工作压力时应停止升压,检查系统渗漏情况,...
给水
钢塑复合
管道
系统的
试验
方法和要求有哪些?
答:
(1)
强度试验
:先升至30%强度试验压力,稳压15min;再升至60%强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管进行检查,无异常现象,升至强度试验压力。试验压力为1.5倍设计压力。(2)严密性试验:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为24h,
管道
不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验压力的...
给水管道
水压
强度
实验的质量要求是什么
答:
1.建筑内
给水管道
压力
试验
(1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。 3)系统连接,将试压泵与系统...
什么是
管道
的
强度试验
和严密性试验
答:
强度试验
就是用较高的空气压力来检验管道接口(也包括管材)的致密性,试验压力视管道输气压力级制及管道材质而定,一般情况下,试验压力为设计输气压力的1。5倍,但钢管不得低于0.3Mpa,塑料管不得低于0.1Mpa,铸铁管不得低于0.05Mpa。三、试验的的必要性:管道工程包括煤气管道、
给排水管道
、空气...
消防和
给水管道
安装完成后要进行哪些
试验
?试验标准如何确定?
答:
水压严密性试验应在水压
强度试验
和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。2、管道压力试验,严密性试验。当设计没有注明时,各种材质的
给水管道
系统试验压力均为工作压力的1.5 倍。但不得小于 0.6MPa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力...
给水
的
强度
、严密性
试验
,低区的工作压力为0.30MPa那么他的强度、严密...
答:
给水管道
系统
试验
压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大 于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压 力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h...
给水管道压力试验或闭气
试验给水管道
需要进行压力
管道强度
或严密性试...
答:
【错误】压力管道全部回填土前应进行强度及严密性
试验
,
管道强度
及严密性试验应采用水压试验法试验。
5.
给水管
打压测试时多层建筑打压测试压力值是多少?
答:
根据《找到
给水
及消火栓系统技术规范》,压力
管道
水压
强度试验
,和管道材质有关,钢管是系统压力1.5倍且≮1.4MPA(系统压力小于等于1MPa时)如果系统压力>1MPa,那么实验压力为系统压力P+0.4。还有球墨铸铁管和钢丝网骨架塑料管材质的,分别不一样。打压试验是判断
水管管路
连接是否可靠的常用方法之一。
给水管道
功能性测试可以先安装压力表么?一级建造师考试
答:
掌握燃气管道功能性试验的规定:燃气管道功能性试验分为强度和严密性试验,两者都是压力试验,对于埋地管道均应在回填土至管顶0.5m以上才能进行(注意与
给排水管道
严密性试验的区别),
强度试验
合格是进行严密性试验的前提条件。强度试验包括气压试验和水压试验,在管道安装后、设备安装前进行,用以检查管材的...