www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道试压规范
给水
管
试压
一般多少压
答:
通常情况下,常见的
给水
管
试压压力
为0.6兆帕(MPa)或0.8兆帕(MPa),相当于6或8大气压。试压过程中,将
管道
系统关闭,并将压力表连接到管道系统上。然后向管道系统注入一定压力的水或气体,并保持一段时间,一般为10至30分钟。在试压期间,观察压力表是否有泄漏或下降,以判断管道系统是否有漏水...
给水压力管道水压试验规范
答:
给水压力管道水压试验规范
是GB 50268-2008,具体章节是第9章管道功能性试验,包括压力管道和无压管道。
球墨铸铁管
水压试验
有什么规定
答:
管道水压试验
的分段长度不应大于1千米,试验管道应在满水,无压条件下充分浸泡,球墨铸铁管无砂浆内衬的浸泡时间不少于24小时,有砂浆内衬的浸泡不少于48小时。管道工作
压力
P小于0.5MPa的,试验压力是2P,管道工作压力大于0。5MPa的,试验压力为P+0.5。水压升至试验压力后,稳压10分钟,检查管道接口和管...
给水管道水压
强度实验的质量要求是什么
答:
3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀。 (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类
给水管道压力试验
1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统
供水
,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关...
消防
管道试压
多少
压力
答:
1、对于生活给水和消防
给水管道
,
试验压力
为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
消防
管道试压
多少
压力
?
答:
对于生活给水和消防
给水管道
,
试验压力
为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
采暖
管道
的打压
规范
是什么?
答:
GB 50263-2006《建筑
给水
排水及供暖工程施工质量验收
规范
》CJJ 64-2015 《建筑给水排水及供暖工程施工及质量验收规范》JGJ 82-2001 《居住建筑设计规范》具体的打压规范会根据不同的
管道
材质、使用场所等因素而有所不同,一般包括管道的安装方式、垫层及支撑方式、管道的密封性能要求和
试压
要求等方面。
简述
给水管道
施工过程中
水压试压
程序.简答题
答:
给水管道
的
试压
中,对于大中型给水系统怎样试压? 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB 50242---2002)中的: 4.2.1 室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给...
室外消防
管道
打压标准是多少?
答:
室外消防
管道
打压24小时内掉压的标准值,与管道的材质、直径、长度等多种因素有关。在国家标准《建筑
给水
排水设计
规范
》(GB 50015-2019)中,针对不同材质和直径的消防管道,规定了相应的
试验压力
及其持续时间,以及允许的最大泄漏量。例如,对于直径65mm及以下的消防立管,试验压力为1.2MPa,
试压
试验...
消防
管道试压
方法
答:
1、 水压试验1.系统
压力
测试原理系统压力试验应按先主管、后主管、后支管的原则进行;
管道试压
应按系统分段进行。消防总管各区域为单体,消防喷淋支管地下室各区域为单体。隐蔽和埋地管道在隐蔽前应单独进行水压试验,管道系统安装后应进行整体水压试验。2.分段压力试验分段试压前,根据现场情况确定
供水
点...