www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道试压规范
消防
管线
如何打压
答:
你说的是试压吗?消防电是不需要试压的,需要测量线路的绝缘电阻,阻值不小于20兆欧,消防水系统的试压要看设计说明及验收
规范
:自动喷水灭火系统
水压试压
:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度
试验压力
应为设计工作压力的1.5...
消防
水压
标准多少公斤
答:
7. 在有吊顶的区域,应在封吊顶前进行试压。为了不影响吊顶装修进度,可以分层分段试压。试压完成后进行冲洗,合格后可封闭吊顶。吊顶材料应在管箍甩口处开设30mm孔,露出预留口,装修完成后安装喷洒头。8.
管道试压
时,最高点应有排气装置,并在高低点各装一个
压力
表。上满水后检查是否有渗漏,应...
消防
管道试压
标准和时间要求介绍如下。
答:
消防
管道试压
标准和时间要求介绍如下:通常来说,公共场所的
水压
打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的
压力
。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
PVC排水管安装
规范
答:
水管材料种类繁多,家装一般都使用PP-R、PVC水管。之前聚大建材已经介绍了PPR水管的特点及安装
规范
,在这里聚大建材介绍另外一种水管材料—PVC排水管安装施工规范:(1)
管道
转弯的三通和弯头处是否设止推支墩及支墩的结构型式由设计决定,管道的支墩不应修建在松土上,其后背应紧靠厚状土,如无条件,应...
新房装修时安装日丰水管时给地热打压吗?
答:
有的业主在装修以前,和施工人员都没有对水管进行水管打压,觉得没有必要,其实并不是的,因为在水管的
管路
改造之前做好水管打压工作是为了能够检查出房屋当中原本预埋的水管是不是质量合格,或者是在水管的当中有没有什么预埋的关键有问题,一旦发现问题的话,就需要即刻进行修补,否则以后会出现渗水的情况...
消防
管道
安装
规范
及质量管理要求
答:
安全阀应按系统工作
压力
定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。 3.12消防
管道试压
可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。冬季...
消防
管道试压
属于严密性试验还是强度试验?
答:
条款如下:GB 50261—2005自动喷水灭火系统施工及验收
规范
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,
水压
强度
试验压力
应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最...
水电暗装,布
管线
时,管压管好不好,外水管6分,室内4分,影响
水压
吗,急_百 ...
答:
合理划好开槽位,其宽度与深度以完全能放置管道为准,管道距墙平面保持1公分的抹灰层,强弱电水平距离不小于500毫米;暗敷
给水管道
必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做
水压试验
,
试压
合格后方可隐埋,试压指数一般为0.6Mpa-0.8Mpa之间适宜,试压时间一般不低于30分钟。埋墙管道...
我家水电改造,打压1.6pma,半小时变成1.4pma,请问下有问题吗?问了几个...
答:
建管机电工程二级建造师施工技术书上P103页上有,建筑管道的
压力试验
,有国家的强制
规范
要求的。而且《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》_GB50242-2002有明确规定的:室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水 管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0....
浅谈如何提高建筑
给排水
施工技术
答:
2.
给水管道
施工措施 PPR给水管在做热熔连接时,要掌握好加热时间和连接插入的深度。插入太深,造成管道断面减少;插入太浅令接口处强度降低。温度、加热时间和接缝
压力
是热熔连接的三个关键因素。铝塑复合管需要卡套式连接,其渗漏的主要原因是:O型橡胶圈和C型压环套的相对位置没有调整好,另有管口剪切不...