给水管穿楼板规范
消防
给水管穿越
建筑物的
规范
要求
答:
消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,
应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料
。加设套管消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,
套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm
;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。...
规范
有要求
给水管穿楼板
必须加套管吗?如果有,是那个规范呢?
答:
管道的绝热层应连续不间断穿过套管,绝热层与套管之间应采用不燃材料填实,不应有空隙
,设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,设置在卫生间或厨房内的穿楼板套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板相平。
穿楼板
套管安装
规范
是什么
答:
根据《消水规》的规定,
消防给水管道穿越套管的长度或高度要求如下:套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm
。
套管直径应比管道大1~2级标准
;套管高度应高出装饰地面20~50mm。套管与管道间用阻燃密封材料填实,上口应留10~20mm凹槽嵌入高分子弹性密封材料。因此,根据以上标准,穿楼板套管...
规范
有要求
给水管穿楼板
必须加套管吗?如果有,是那个规范呢?
答:
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm
;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙
应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑
。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光...
给排水
套管应高出地面多少?
答:
1、给排水管道穿过普通房间楼板,
应设置金属套管或塑料套管,套管高出现浇板5~8厘米,并保证套管顶部应高出装饰地面后20mm
,套管底部应与楼板底面相平;2、安装在卫生间及厨房内的管道,套管应高出现浇板8~10厘米,并保证顶部应高出装饰后地面50mm,套管底部应与楼板底面相平,卫生间防水层做好后,...
给水管
能否穿过
楼板
?
答:
给排水
、消防
管道
施工
穿楼板
时需要注意:管道穿过楼板后,有些施工人员为方便省事,不进行土建支模,仅进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞,加之硬聚氯乙烯管外表比较光滑,与混凝土粘结不是很牢固,因此非常容易造成严重的楼板渗水现象,影响住户正常使用。正确的做法是:预先加套管,管道安装结束应配合土建进行支模,并...
管道
穿过墙壁和
楼板
应如何处理
答:
给水管道
、热水管道、采暖管道、燃气
管道穿越楼板
均需加设钢套管,排水管道、消防管道穿越楼板时无需加设套管,但要做好密封和防水处理。给水管道、热水管道、采暖管道、燃气管道穿越墙壁时应加设套管。套管规格较被套管规格大1~2级。
给水
塑料
管道穿越
屋面或
楼板
,应设置( )。
答:
【答案】:D
给水
塑料
管道穿越
屋面或
楼板
,应设置钢套管,套管高出地面、屋面100mm,并做好防水。
给水管道
施工
规范
是怎样的?
答:
严防
穿楼板
处漏水,尤其是
穿管
的套管与管之间的间隙。9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的
管道
做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。
室内
给水管道
和排水管道需要设置套管吗?
答:
室内
给水管道
需要设置套管,排水管道不需要设置套管。排水
管道穿
地下室墙时要做套管。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和
楼板
,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高...