规范有要求给水管穿楼板必须加套管吗?如果有,是那个规范呢?

如题所述

第1个回答  2022-09-30

《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》。

管道应设置在套管中心,套管不应作为管道支撑,管道接口不应设置在套管内,管道与套管之间应用不燃绝热材料填塞密实。

管道的绝热层应连续不间断穿过套管,绝热层与套管之间应采用不燃材料填实,不应有空隙,设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,设置在卫生间或厨房内的穿楼板套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板相平。

扩展资料:

注意事项:

埋于地下的管道,室外部分应埋于冰冻深度以下,室内部分为:当DN15-50时,埋深为-0.45m;当DN65-80时,埋深为-0.6m,当DN100-150时,埋深为-0.7m,并避免穿越基础。

给水管应置于排水管的上面,若必须敷设于同一水平时,其间距不应小于2m,地沟敷设时,给水管应置于供热管道的下面或另一侧。

引入管,干管穿越基础,立管穿越楼板必须配合土建施工预留孔洞,预留洞尺寸比管外径大30mm以上,留洞位置应准确。穿楼板的套管不能预埋,应在安装立管时一并埋入。各类阀门、管件不得装在孔洞内。