配电房接地标准法规最新
变
配电
室内明敷
接地
干线安装应符合哪些规定?
答:
(4)
接地
线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。做好以后,测量,配电室接地的接地电阻不能超过2欧姆,超过2欧姆就视为不合格的。
高压
配电室接地
电阻
标准
是多少?多少为不合格!多少为合格?
答:
按照
标准
,
接地
电阻不大于4Ω即为合格。
配电房
环网
接地标准
答:
配电房
环网
接地标准
为:1、地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。2、达到标准后与避雷系统连接,做好防...
小型
配电室接地
要求
答:
u 高压
配电
间隔和静止补偿装置的栅栏门铰链处应用软铜线连接,以保持良好
接地
。配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。u 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处...
工地
配电房
的
接地
线应埋多深
答:
根据国家
规范
规定:工地
配电房
的
接地
线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出。
现场临时用电
接地
与防雷工程施工的要点有哪些?
答:
现场临时用电的
接地
与防雷工程施工,是保障施工安全的重要环节,下面我们将详细解析其关键要点:1. 一般规定在TN-S接零保护系统中,所有电气设备的金属外壳必须牢固连接至保护零线(PE线),且零线应由工作接地线或
配电室的
电源侧零线引出。重要的是,PE线必须独立敷设,不可装设开关或熔断器,且不得承载...
配电房接地
有什么要求
答:
首先你得请专业防雷检测机构检测出
配电房
所在建筑物的冲击
接地
电阻,因为机房电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢...
配电房接地规范
都有哪些?
答:
配电房
防雷
接地
其实是有严格要求和
规范
设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊...
变
配电室接地
干线离地面高度
答:
标准
要求:①
接地
扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;③接地扁钢距地面高度为250~300mm;④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(不少于2处);...
配电房
零线与
接地
线能够直接连接吗?
答:
根据电气安全
规范
,零线和
接地
线应该分开布置,并且在任何情况下都不应该直接相连。这是为了确保电气系统的安全性和可靠性。如果零线和接地线直接相连,可能会导致电流回流路径不正常,增加触电和其他安全风险。因此,在
配电房
或任何其他电气系统中,零线和接地线应该分开布置,并且严禁直接相连。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房的接地施工标准
接地线视频安装方法
配电房接地线要几个
配电室接地规范
配电房接地制作规范
配电室接地几个接地点
配电室的接地电阻值
工地配电房接地规范
配电房接地预埋规范