www问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜母排螺栓力矩要求
配电柜螺丝
等级
答:
不小于16
。
低压配电柜母排的螺丝标准是不小于16
。母线紧固螺丝应采用不小于φ16规格的螺丝。
不允许母线交叉换相
。所有母排及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒,
绝缘盒与导体上绝缘层的搭接长度不小于5
。螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的。
螺栓力矩要求200--500N.m
,分度值1N.m实际填写多少?
答:
螺栓的力矩要求在200 N.m 到500 N.m之间
,而分度值是1 N.m,因此需要将这个范围内的数值分成若干个等分,每个等分的大小为1 N.m。要求填写实际值,因此需要确定每个等分的数值。将200 N.m 到500 N.m范围内的数值平均分成300个等分,则每个等分的大小为:(500 牛米 - 200 牛米) / 300 ≈...
电力高压
开关柜
内,
母排
安装时,内六角
螺栓
与外六角螺栓使用有
要求
吗...
答:
内六角与外六角使用上无区别,不过考虑拆装方便,一般在铜牌上使用外六角,元件上使用内六角。但是国标对于
螺丝的
强度是有规定的,
母排
上螺丝一律
要求
使用8.8级,不过很多厂家不达标而已。
请问,铜排连接常用的螺丝是什么材质的?选择
螺丝的
大小时只要考虑什么...
答:
由于压接的螺丝并不通过电流,所以连接铜排可以使用一般的螺丝,由于并不受到多大的拉力。
所以使用一般的4.8螺丝就可以
。至于选择多大规格的螺丝,需要看所要连接的铜排的大小来确定;选择时,主要考虑螺丝所压紧的面积应该大于铜排的截面积。这样铜排在工作时,就不会因螺丝连接处的接触面过小,而产生大...
螺栓力矩
国家标准表
答:
有这几种
螺栓力矩
国家标准表:《紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》《连接器件连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全
要求
》《工业自动化系统与集成》《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》《紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母》《紧固件机械性能自钻自攻螺钉》等。一、《...
配电箱
的接地
螺栓
要不要打
力矩
?
答:
严格来说,
配电箱
的接地
螺栓
不要打力矩,但是,如果你有
力矩螺丝
刀,而且也需要掌握这个和感受其一丝不苟的精髓的话。什么是工匠,就是用心声去感觉,用肌肉去感受其掌握的力度。用手工与金属的融合。用严格的技术层面来说,就是用模糊技术去执掌工艺。力矩螺丝刀是严格到螺丝结合的最佳境界,当螺丝发挥...
寻一份
配电柜
(箱)的电气安装规范
答:
3.2
开关柜
装配 1、总则 本作业指导书规定了低压配电产品的装配的内容与
要求
,适用于本组织生产的各类低压配电产品如:开关柜、动力箱、
配电箱
、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:弯排机、50KVA试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:
螺丝
刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用...
配电盘柜
内铜排搭接
螺栓
材质有何
要求
?
答:
配电柜
铜排:一般要选择铜、铝排的宽度应与断路器的出线端宽度一样,在直接负荷侧可适当的减少
母排
的厚度,以满足
要求
;而在分支母线与断路器连接时,母线冲孔为圆孔,进行连接,MNS/GCK在下进、出时分支零排不必制作,但上进、出时一定要制作。柜内零排和地排根据进出线方式确定安装在柜前还是柜后;...
怎么检查高低压
开关柜
的质量?
答:
数量、位置分布应符合有关标准的规定,搭接
螺栓
必须拧紧(不同规格的螺栓、螺母拧紧
力矩
均有规定)。主电路不同极性的裸露带
电
导体之间及与外壳之间的距离不应小于20㎜(跟额定工作电压及工作场所污染状况有关);连接主电路电器元件的进出端子的
母排
间距不得小于该元件端子间的间距。
配电柜
标识贴配电柜标准
答:
29、由于端子排之间、端子排与电器端子的连接
要求
很高,最好应用扭力扳手拧紧螺栓、螺母,以拧紧为原则,例如M6的
螺栓扭力
矩应达到78.5~98.1牛米(N/m)。30、主电路不同极性的裸露带
电
导体之间及与外壳之间的距离不应小于20㎜;连接主电路电器元件的进出端子排间距不得小于该元件端子间的间距。31、此外,
母排
的相序也...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
母排螺栓力矩对照表
母排国标最新力矩要求
铜排紧固力矩国家标准
母排螺栓拧紧力矩国家标准
母排连接螺栓要求 标准
配电柜螺丝的耐用度有多高
电气铜排连接螺栓规范
10kv开关柜母排螺丝力矩多少
配电柜母排螺丝扭力标准表