www问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋图纸不标注的
有一种
钢筋
在平法表达中
不标注
请问是什么钢筋
答:
底部筋。集中
标注没有
标注的时候,都是底部筋。建筑底筋指的是单向板、梁的底筋就是受力
钢筋
,面筋也指负弯矩筋也是受力筋,双向板底筋及分布钢筋都是受力筋,构造筋是梁上部不受拉力的筋,只因构造要求和架设箍筋而设置的钢筋。
未
注明的钢筋
为Φ8@150,未注明的分布筋为Φ6@200
答:
这个是一般
图纸
总述,要把受力筋和分布筋区分开来,解释如下:单向板短边钢筋受力,如果都是画了钢筋样式而
没有注明钢筋
信息,就按照短边钢筋为Φ8@150,长边为分布筋Φ6@200 ;图中黑色箭头为分布筋,粉色箭头为受力筋。2.双向板两个方向同时受力,所以没有注明钢筋信息就搜按照受力钢筋布置;3...
图纸
中
没有标明钢筋
弯折尺寸怎么处理
答:
图纸
中
没有标明钢筋
弯折尺寸,那么在建筑结构总说明中必
注明
设计依据和建筑结构总说明中钢筋混凝土结构规定或的。如梁平法说明:1)梁平法施工制图规规则详图集《16G101-1》第26-36页。2)抗震楼层框架梁纵向钢筋构造详图集《16G101-1》第48页。等等进行处理。
图纸
中吊筋没
标注的
按什么来做?
答:
图纸
中吊筋没
标注的
需在主次梁交接处的主梁梁口两侧加密箍筋来做。图纸上没标出来是因为需要加设吊筋是因为主梁箍筋抗剪强度不能满足设计剪力要求,如果主梁箍筋能满足设计剪力要求,则不需加设吊筋。吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,将该集中力传递到梁...
图纸没有标明
带e,什么情况必须使用带e的
钢筋
答:
不应写e,凡与地震有关的,都应大写E。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》:5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力
钢筋的
性能应满足设计要求;当设 计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF...
附注:1.未
标注的
现浇板
钢筋
为ΦR8@200是 什么 意思???
答:
就是在
图纸
上没有明确
标注的
部位为“ΦR8@200”。也就是说,楼板配筋一般都有明确标注,但是有些布筋密集,文字标注显得拥挤,对于通用的一些配筋就
没有标注
,用这个说明,等于是标注了,这些部位的配筋就是“8个的冷轧带勒
钢筋
,间距200配置”。ΦR8就是冷轧带勒8个的钢筋。
图纸没有标明的
拉筋按什么
钢筋
型号,间距算量
答:
如果
图纸没有
说明拉钩同箍筋的直径,间距是箍筋的2倍,这是通常做法,谨慎起见也可以写联系单让设计
注明
梁侧面纵向构造
钢筋
或受扭钢筋配置
图纸
未
标注
时是否可以不用 基础地梁...
答:
根据101图集要求,当梁的板下净高≥450毫米时,要设置构造
钢筋
,直径不得小于梁箍筋直径且不得小于8毫米,一般情况下在设计
图纸
应以注明有没有腰筋,并注明是构造钢筋还是抗扭钢筋,如果图纸中
没有注明
,就可以不用,也可以在图纸会审时提出该问题,征求一下设计方面的意见。
主梁不次梁上平时都有哪种
钢筋
躲让
图纸
未
注明
时
答:
图纸
未
注明
时,主次梁节点构造(一)次梁上部
钢筋
纵筋置于主梁上部钢筋纵筋之上(平时都用这种);主次梁节点构造(二)次梁上部钢筋纵筋置于主梁上部钢筋纵筋之下(应经设计确认后采用)。参考资料:12G901-1混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
广联达画
钢筋的
时候
图纸
上
没有标注的钢筋
是不是也就不用标注上去...
答:
没有标注
,但是有钢筋,不是
没有钢筋
而是钢筋信息同本层默认钢筋信息,如钢筋直径,间距,级别 希望能帮助得到你