未注明的钢筋为Φ8@150,未注明的分布筋为Φ6@200

板图上说明:未注明的钢筋为Φ8@150,未注明的分布筋为Φ6@200.该怎样理解?

这个是一般图纸总述,要把受力筋和分布筋区分开来,解释如下:

    单向板短边钢筋受力,如果都是画了钢筋样式而没有注明钢筋信息,就按照短边钢筋为Φ8@150,长边为分布筋Φ6@200 ;


图中黑色箭头为分布筋,粉色箭头为受力筋。

2.双向板两个方向同时受力,所以没有注明钢筋信息就搜按照受力钢筋布置;

3.单向板的附加筋为注明钢筋信息,附加筋按照受力筋布置,纵向形成网格状方向为分布筋。

解决办法:

    遇到图纸不明区分不了是单向板还是双向板的话及时跟设计院联系,请设计人员明确板筋布置,切勿凭猜测施工;

    如果多跨纲吉信息有重叠处取较大配筋。

    分布筋不需要进入支座,受力筋弯钩和进入支座锚固长度必须符合规范要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-01
你好:这就是说图纸上没有注明钢筋都是Φ8@150号的钢筋,没有注明的分布筋都是Φ6@200号的钢筋。祝你好运!本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-06-02
Φ8@150表示未注明受力筋直径8毫米,间距150毫米;Φ6@200表示分布筋直径6毫米,间距200毫米。受力筋和分布筋垂直。
第3个回答  2008-06-01
板图说明:未注明的钢筋(板)可能包括底部双层筋或架立筋(分布筋),如你所说板配筋图上未标注的钢筋是Φ8@150的,架立筋(分布筋)为Φ6@200,我觉得这个问题重点是你要分清楚哪些是受力筋那些是分布筋。
第4个回答  2008-06-03
在板内,除了相同板,期于板如未标注钢筋的做法, 那么就采用你说的哪个.未注明的钢筋为Φ8@150,未注明的分布筋为Φ6@200.

其实不难理解.,自己看下意思.就明白了.,
相似回答