www问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋搭接焊规范要求
钢筋
连接
规范
答:
“
钢筋
连接
规范
”应是“钢筋连接”吧!不管直径相同或不同。在《混凝土结构设计规范》GB50010—2011第8章第4节内容较多,建议您看它。我给您插图片不知传得好否!只能插1张。
不同直径的
钢筋搭接
长度是多少?例如:直径18的钢筋和直径12的钢筋搭接或...
答:
但如果从力学角度分析,焊接点破坏肯定是始于小直径钢筋的,因此可以认为焊接点破坏应按较小钢筋直径计算(否则也是钢筋浪费)。二、例如回答:直径18mm的钢筋和直径12mm的
钢筋搭接
或者
焊接的
长度是对单面焊和双面焊的搭接长度的规定中,只有4d、8d、5d、10d(d为被
焊钢筋
直径)的
要求
,所以对应长度为48mm...
钢筋焊接搭接
长度是多长?
答:
≥4d;
钢筋
牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在
搭接焊
时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。在《混凝土结构设计
规范
》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。
梁上部
钢筋
绑扎
搭接
时搭接长度的
规范要求
答:
小于22mm时,可采用绑扎接头,
搭接
长度要符合
规范
的规定。梁的受力
钢筋
直径等于或大于22mm时,宜采用
焊接
接头,小于22mm时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(...
钢筋焊接
接头取样
规范
答:
二、按照单面
搭接
、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm 三、按照闪光对焊、电渣压力
焊
、气压焊,试件最小长度为 8d+240 ,单位为mm 其中注:Lh——帮条长度或搭接长度,
钢筋
帮条或搭接长度应符合下表
要求
d为钢筋直径(mm)四、弯曲试件长度按下式计算:...
钢筋
笼
焊接规范
是如何规定的?
答:
钢筋笼
焊接规范
钢筋笼的制作在硬化好的钢筋场地里进行,钢筋加工好后,绑扎、
焊接钢筋
笼。加强筋自身
搭接
部分运用双面焊,搭接长度大于等于5倍的钢筋直径。钢筋笼接头需错开,同一断面接头要小于50%。制成钢筋骨架后测定刚度与稳定度,必要时增加加强箍筋的数目,同时加强箍筋里需焊接十字撑,使其具有足够...
钢筋焊接
长度按那个
规范
?
答:
JGJ18-2003《
钢筋焊接
及验收规程》第4.4.3条说明得清楚,
搭接焊
和帮条焊一样。不是搭接长、帮条长,是施焊的焊缝长(而且应该是有效焊缝长即去掉起弧、收弧)。这是GB50204-2002《混凝土结构施工质量验收
规范
》规定应采用的
标准
。光圆钢筋:单面 ≧8d,双面≧4d。带肋钢筋:单面 ≧10d,双面≧5d...
筏板基础
钢筋搭接规范
答:
1、
钢筋焊接搭接
长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋筏板搭接长度不应小于35d。2、同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎接头应分别错开500mm或1000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。3、路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装...
钢筋焊接
接头的
搭接
长度是多少倍d?
答:
这个搭接长度,在
规范
中有详细的规定。双面焊和单面焊,大街的长度不同。另外,钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012《
钢筋焊接
及验收规程》相关条款规定:钢筋牌号:HPB300,在
搭接焊
时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB...
钢筋焊接标准
答:
现行
标准
是:JGJ18-2003《
钢筋焊接
及验收规程》,具体需要多少强度要看你的钢筋是什么牌号。以直径为25mm钢筋为例:HRB335钢筋455Mpa(这是极限抗拉强度、换算成拉力是223.36Kn)、HRB400540Mpa(这是极限抗拉强度,不得小于这个数字,换算成拉力是265.09Kn).结果判定:1、3个热轧钢筋接头试件的抗拉...
棣栭〉