钢筋焊接接头的搭接长度是多少倍d?

如题所述

这个搭接长度,在规范中有详细的规定。双面焊和单面焊,大街的长度不同。另外,钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》相关条款规定:

钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;

钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。

常用的钢筋焊接方法有:

一、闪光对焊: 用对焊机使两段被焊钢筋接触,通过低电压的强电流,钢筋被加热到一定温度变软后,轴向加压顶锻,形成对焊接头,将钢筋沿轴向接长。根据对焊工艺闪光对焊分为连续闪光焊和闪光一预热一闪光焊,后者用于焊接大直径钢筋。预应力钢筋皆用这种焊接。

二、电弧焊: 用弧焊机使焊条与焊件间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后便形成接头或焊缝。钢筋电弧焊的接头型式有:搭接接头(单面焊缝或双面焊缝)、邦条接头(单面焊缝或双面焊缝)、剖口接头(平焊或立焊)。

扩展资料

原则

1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。

2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。

4、在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。

参考资料来源:百度百科--钢筋焊接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-29

因此,在确定搭接长度的时候,需要考虑以上所有三方面的因素。

扩展资料:

在上、下被焊钢筋间放一小块导电剂(钢丝小球、电焊条等),装上药盒和填满焊药,用交流电焊机接通电路引弧燃烧,待形成渣池、钢筋熔化并稳弧一定时间后,在断电同时,用手动加压机构进行加压顶锻,排除夹渣、气泡,形成接头。这种焊接多用于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向钢筋的接长。

由一定比例的氧气(纯度≥98.5%、瓶装工作压力小于5~10公斤/厘米^2)火焰将钢筋端部加热到塑性状态(温度约1320~1340℃),边加热边加压,最终施加3000公斤/厘米^2以上的压力,将钢筋焊接在一起。

焊接设备有加热器(由混合气管和喷嘴组成)、加压油泵(由油缸和脚踏液压泵组成)和压接器(用来卡紧、调整偏心和压接钢筋)。钢筋下料时不宜用切断机,以免接头呈马蹄形而不能压接,宜用无齿锯锯断。

焊缝高度应等于或大于0.3d,并不得小于4mm,宽度应等于或大于0.8d,并不得小于8mm。搭接焊、帮条焊的接头,应逐个进行外观检查,焊缝表面应平顺,无裂纹、夹渣和较大焊瘤等缺陷。

在任一焊缝长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,在该区段内的受力钢筋在受拉区其接头的截面面积占总面积的百分率不超过50%。

参考资料来源:百度百科--钢筋焊接

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-09

钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》相关条款规定:

钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;

钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。

扩展资料

1、钢筋的搭接长度的应用举例:

某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

2、钢筋的连接方式主要有绑扎搭接、机械连接、套管灌浆连接和焊接四种。接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

参考资料来源:百度百科-钢筋焊接

参考资料来源:百度百科-钢筋搭接

参考资料来源:百度百科-钢筋焊接及验收规程

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-28
第4个回答  2011-08-27
双面搭接焊是5d,单面是10d本回答被提问者采纳
相似回答