www问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋焊接接头送检要求
钢筋焊接
不同焊接法的
送检要求
?
答:
1.闪光对焊 ,接头处偏移不大于2mm
。\x0d\x0a2.电弧焊,焊缝高不大于3mm。\x0d\x0a3.电渣压力焊,表面高度少于4mm,偏移不大于2mm。\x0d\x0a4.气压焊,偏移不大于4mm。\x0d\x0a5.代表批量300头 ,长度600mm。
钢筋
电渣压力
焊
、
接头
质量检验要点有哪些?
答:
电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:(1)四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm
。
(2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷
;(3)接头处的弯折角不得大于4°;(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。外观检查不合格的接头应切除重焊,或采用补强焊接措施。3.拉伸...
钢筋焊接接头
取样标准是如何规定的?
答:
二、按照单面搭接、单面帮条的
接头
形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm 三、按照闪光对焊、电渣压力
焊
、气压焊,试件最小长度为 8d+240 ,单位为mm 其中注:Lh——帮条长度或搭接长度,
钢筋
帮条或搭接长度应符合下表
要求
d为钢筋直径(mm)四、弯曲试件长度按下式计算:...
钢筋焊接接头送检
多少个为一批呀。也就是多少个接头需送检一次
答:
一、同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,按500个为一个检验批,不足500个作为一个检验批
。二、接头的每一个检验批随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,3个接头的抗拉强度均应满足规程(JGJ107-2010)规定的强度等级要求,试件中如有1个不合格,应再取6个接头试件复验,复验...
钢筋焊接头
怎么
送检
?
答:
f )当模拟试件试验结果不符合
要求
时,应进行复验复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同 2)
钢筋电弧焊接头
取样规定 a )在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号同型式接头作为一批每批随机切取3个接头,做拉伸试验 b)...
简述
钢筋
电渣压力
焊
质量检验的
要求
答:
6、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。7、外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强
焊接
措施。二、试验检测评定:1、三个
钢筋接头
试件的抗拉强度均不小于该牌号钢筋规定的抗拉强度 2、至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项
要求
时,应判定该批接头...
钢筋焊接
不同焊接法的
送检要求
答:
现场检验:在工程结构中随机截取3个
接头
做拉伸试件。2.4
钢筋焊接
骨架及焊接网 ⑴频率:钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。⑵取样方法:热轧钢筋...
钢筋焊接接头
取样有何规定?
答:
钢筋焊接接头
设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:1、非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不...
钢筋焊接
的
规范要求
?
答:
注:1.d为钢筋直径(mm);2.低温
焊接接头
的咬边深度不得大于0.2mm。4)坡口焊及槽帮条
焊接头
,其焊缝加强高度不大于3mm。外观检查不合格的接头,经修整或补强后,可再次提交二次验收。 E.2.3 强度检验试验:从成品中每批切取3个接头做拉伸试验,试验结果应符合下列
要求
:1)3个热轧
钢筋接头
试件的抗拉强度均不得低于...
钢筋焊接送检
取样
要求
答:
取样数量: 每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件;取样方法: ⑴试件应从成品中切取;⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件; ⑶模拟试件的检验结果不符合
要求
时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。(二)
钢筋电弧焊接头
:电弧焊...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋焊接工艺怎么送检
灌注桩钢筋焊接接头送检要求
焊接接头送检规范
钢筋接头送检取样要求
箍筋焊接接头需要送检吗
钢筋焊接接头送检取样规范
钢筋焊接接头检测
钢筋焊接接头规范及要求
钢筋接头试焊要送检吗