钢筋焊接头怎么送检?

是先截取钢筋送检,然后等钢筋检验合格后进行焊接再送检吗?

钢筋焊接接头的取样
A)取样规定[根据钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)]

1)钢筋闪光对焊接头取样规定
a) 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算
b )力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验
c )焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件
d )螺丝端杆接头可只做拉伸试验
e )封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号同规格的接头为一批,只做拉伸试验
f )当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同

2)钢筋电弧焊接头取样规定
a )在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号同型式接头作为一批每批随机切取3个接头,做拉伸试验
b) 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验
c) 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查
d)模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同当模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求与初始试验时相同
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件

3)钢筋电渣压力焊接头取样规定
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件

4)钢筋气压焊接头取样规定
a) 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批
b) 在柱墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件

B)试件长度[根据钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T27-2001)]
1)拉伸试件的最小长度
接头型式 试件最小长度mm
电弧焊 双面搭接双面帮条 8d+Lh+240
单面搭接单面帮条 5d+Lh+240
闪光对焊电渣压力焊气压焊 8d+2403、对有抗震设防要求的牌号带“E”的钢筋,其检验项目和取样 要求同上。