www问答网
所有问题
当前搜索:
闪光对焊钢筋使用范围
闪光对焊
的工艺有哪几种?各适用于什么
钢筋
?
答:
(1)
连续闪光焊,适用直径25mm以下,Ⅰ、Ⅱ级;16mm以下,Ⅲ、Ⅳ级的钢筋;(2)预热闪光焊直径25mm以上,Ⅰ~Ⅳ级的钢筋
;(3)闪光-预热-闪光焊直径25mm以上,Ⅰ~Ⅳ级,端面不平整;(4)焊后通电热处理可焊性差的Ⅳ级钢筋。
柱
钢筋
能否
使用闪光对焊
答:
闪光对焊是在固定的台座上进行的,属于‘预制’,预先连接,
只适宜用在水平钢筋安装
;柱子钢筋是竖向安装,太长了不方便对位、固定,应采用电渣压力焊、或电弧焊、绑扎连接。当然,极少较短的,先计划好,也可使用闪光对焊‘预制’。闪光对焊是很好的钢筋连接方式,只是安装位置受不方便的制约。
请问
闪光对焊
的
使用范围
!
答:
适用于直径10~40㎜的HPB235、HRB335和HRB400热轧钢筋
、直径10~25㎜的RRB400热轧钢筋以及直径10~25㎜的余热处理HRB400钢筋的焊接。梁采用闪光对焊没什么不对啊,柱子不能采用。
哪种情况下
用闪光对焊
,哪种情况下用电弧焊?
答:
闪光对焊多用于2级钢以上直径在12~28之间的螺纹钢
。柱筋和梁筋的主筋的对接比较常见。手工电弧焊适用于各类钢筋的焊接,根据不同的钢筋级别选用不同的焊条或焊接设备,只是工作效率不高,不适合于大批量的钢筋加工制作。闪光对焊适用范围广,
原则上能铸造的金属材料
都可以用闪光对焊焊接。例如低碳钢、高...
闪光对焊
连接的
钢筋
运用到框架结构的梁上面,可以吗?
答:
可以 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)当直接承受吊车荷载的
钢筋
混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋采用焊接接头时,应符合下列规定:1 应采用
闪光
接触
对焊
,并去掉接头的毛刺及卷边;
钢筋闪光对焊
、电渣压力焊等焊接接头适用于什么构件?如何取样复试?_百度...
答:
1:
闪光对焊
接头:300个
钢筋
接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,其中三个做拉伸试验,三个做弯曲试验。2:电弧焊接头:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头,其中三个做拉伸试验。3:电渣压力焊:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头。4:气压焊接头:每300个钢筋接头作为...
钢筋
单面焊、双面焊、电渣压力焊、
闪光对焊
分别可以用于什么部位_百度...
答:
钢筋
单面焊可以用于梁柱在绑扎部位的钢筋焊接,但要注意钢筋同心。双面焊可以可以用于梁柱在钢筋加工区的钢筋焊接,性能比单面焊有保障。电渣压力焊仅用于竖向钢筋的连接,如框架柱、剪力墙的钢筋连接,在楼层操作。
闪光对焊
可以用于梁、柱的钢筋连接,在钢筋加工区操作。上述四种接头方式的接头位置,均应符合...
钢筋闪光对焊
能不能用于纵向受力钢筋
答:
能。
闪光对焊
接成的
钢筋
可以用于各种受力筋(只要设置时将接头百分率、接错开长度、接头位置按规范就可)。如果想现场焊接,则建议:竖向筋可以采用竖向压力焊;横向筋可以采用气压焊。
请问建筑施工中的梁
钢筋
连接新规范有没有要求不允许
使用闪光对焊
?
答:
建筑施工中的梁钢筋连接新规范要求不允许使用闪光对焊。闪光对焊适用范围广,
原则上能铸造的金属材料都可以用闪光对焊焊接
。例如低碳钢、高碳钢、合金钢、不锈钢;铝、铜、钛等有色金属及合金。还可以焊接异种合金接各种板件、管件、型材、实心件、刀具等,应用十分广泛,是一种经济、高效率的焊接方法。在...
闪光对焊
连接的
钢筋
运用到框架结构的梁上面,可以吗?
答:
不管是梁的上皮还是下皮都是允许搭接的,一般受拉区(梁上皮支座
范围
,梁下皮跨中范围)是不允许搭接的,
闪光对焊
只是
钢筋
搭接的一种方式,现在比较推荐采用机械连接尤其是较大直径的钢筋。抗拉强度测试施工中是必须要有的。具体的你可以仔细看看《混凝土结构设计规范》9.4节,在116页 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋保护层垫块GB50204
哪两种钢筋可以进行闪光对焊
钢筋闪光对焊使用部位
梁筋可以用闪光对焊吗
闪光对焊能用于竖向钢筋吗
闪光对焊适用钢筋直径
钢筋对焊的方法和适用范围
闪光对焊钢筋直径要求范围
最新钢筋验收规范GB50204