www问答网
所有问题
当前搜索:
防烟楼梯间前室开窗面积
防烟楼梯间前室
的
开窗面积
应符合哪些规定?
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗...
防烟楼梯间前室面积
不应小于多少平方米?
答:
3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)
防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡
。(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。(4)需要排...
采用自然排烟的
开窗面积
应符合哪些规定
答:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m
。2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m。3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。5...
[已过时]高层民用建筑
防烟楼梯间前室
、消防电梯前室自然排烟时,可开启...
答:
【答案】:A 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第8.2.2条规定,采用自然排烟的
开窗面积
应符合下列规定:①
防烟楼梯间前室
、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.0m2。【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)已删除上述内容。
地下
楼梯间
和
前室
的
防烟
问题?
答:
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条规定:前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3..0m2。在公共建筑中,
前室的面积不小于6.0m2
,合用前室的面积不小于10.0m2,可以看出前室的开窗面积比例大约在25%以上...
防烟楼梯间
内
开窗面积
?合用
前室
进深有规范要求吗?
答:
防烟楼梯间
任意5层
开窗面积
总和不小于2㎡,合用
前室
满足面积要求,进深应满足开门后不影响疏散
防烟楼梯间前室
、消防电梯前室排烟有何要求?
答:
当
防烟楼梯间前室
、消防电梯前室采用外窗自然排烟时,其可
开窗面积
应按下列要求设置:①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;②当两者适用前室时,不应小于3平方米。当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。
您说条纹说明解释时
防烟楼梯间前室
,我还是不太明白,请教您:
答:
“采用自然排烟的
防烟楼梯间前室
可开启外窗的面积之和不应小于2㎡”这句话应该是解释9.2.2条:“1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡”“因火灾时产生的烟...顶层或上两层应有一定的
开窗面积
,除顶层外的各层之间可以灵活布置,例如:在一座5层的建筑中,1...
封
楼梯间
要求
开窗面积
之和不小于多大?
答:
1、
防烟楼梯间前室
、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2、靠外墙的防烟楼梯间,每层内可开启排烟窗的
总面积
不应小于2.0m2;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%;...
自然排烟
开窗面积
规范是怎样的
答:
1、
防烟楼梯间前室
及其电梯间前室是不可小于2.00平方米,共用前室不小于3.00平方米。2、防烟的楼梯内,每隔5层能够打开的外窗与外墙的总面积不小于2.00平方米。3、《高规》中,长度不超过60m的内部走道外
开窗面积
是要在走道面积的2%以上。4、房间可开窗的排风面积不能少于房间面积的2%。5、中庭...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防电梯合用前室开窗面积
电梯前室开窗面积
自然通风开窗面积规范
消防前室开窗面积要求
消防电梯前室开窗面积
自然排烟开窗面积规范
前世排烟窗面积
电梯前室窗户必须满足3平方
楼梯间可开启外窗面积